最近遇到一头疼的问题,做商场公共建筑时,由于比较大,要做变形缝的,请问要多远设置一个呢?我只知道一般的55米要设一个的,但看了一些别人的图纸(网上下载的),做到102米才设置一个变形缝,不知道是怎么回事。有谁知道哪有这样的规定?或在什么情况下可以做到那么远设一个?谢谢了
最近遇到一头疼的问题,做商场公共建筑时,由于比较大,要做变形缝的,请问要多远设置一个呢?我只知道一般的55米要设一个的,但看了一些别人的图纸(网上下载的),做到102米才设置一个变形缝,不知道是怎么回事。有谁知道哪有这样的规定?或在什么情况下可以做到那么远设一个?谢谢了
22楼
变形缝主要有伸缩缝、沉降缝和抗震缝。伸缩缝主要考虑温度影响,按规范钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距:框架现浇结构55m,剪力墙现浇结构45m; 如有充分依据和可靠措施,伸缩缝最大间距可适当增大:(1)混凝土浇筑采用后浇带分段施工;(2)采用专门的预加应力措施;(3)采用能减少混凝土温度变化或收缩的措施(局部加强配筋,在砼的干缩和冷缩约束产生拉应力的较大部位,局部加强配筋,可以控制裂缝,使出现的裂缝比较均匀)。加强隔热、保温措施。沉降缝主要用于立面高差较大、建筑物各部分荷载相差较大或地基持力层性质各异、地基易产生不均匀沉降的部位。抗震缝主要用于平面形状复杂,建筑层数、质量、刚度差异过大的部位。沉降缝基础也要断开,伸缩缝、抗震缝基础可不断开。
回复
23楼
不可以的哦
回复
24楼
一般情况下,三个缝都设,,能取到多少?最大55米?
回复
25楼
看着来学习下经验
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
26楼
你那个102m的绝对不是什么变形缝~变形缝不可能隔着那么远的。如果你实在不知道这哪个规范上面有,你可以去找一本叫“房屋建筑学”的书 看看,那个上面有很详细的介绍。具体的我也记不清楚了。逢的宽度是和建筑的抗震等级,高度,结构形式有关系的,不是说多少就多少的
回复
27楼
规范是55m,依据当地场地条件适当
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
调整
回复
28楼
具体情况具体分析,规范活学活用
回复
29楼
好像按规范要求是不能超过55米,不过最近施工了一个工程,89米长,99.8米高,只设计了两道后浇带,没有设计变形缝啊
回复
30楼
这个我也有点迷茫
回复
31楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
按照混凝土设计规范规定现浇式框架结构最大间距是55米,但是现在很多大跨度、大开间的结构采用了预应力筋,这样最大间距可以放大很多,可以查阅一些预应力方面的设计规范。
回复