变形缝的设置问题,谁清楚,进来解释一下
lai543016831
2011年03月15日 16:33:39
只看楼主

最近遇到一头疼的问题,做商场公共建筑时,由于比较大,要做变形缝的,请问要多远设置一个呢?我只知道一般的55米要设一个的,但看了一些别人的图纸(网上下载的),做到102米才设置一个变形缝,不知道是怎么回事。有谁知道哪有这样的规定?或在什么情况下可以做到那么远设一个?谢谢了

最近遇到一头疼的问题,做商场公共建筑时,由于比较大,要做变形缝的,请问要多远设置一个呢?我只知道一般的55米要设一个的,但看了一些别人的图纸(网上下载的),做到102米才设置一个变形缝,不知道是怎么回事。有谁知道哪有这样的规定?或在什么情况下可以做到那么远设一个?谢谢了
免费打赏
gzhx1181041721
2011年03月20日 23:56:13
42楼
一般建筑物长度大于60米就要设置伸缩缝。
回复
maomao820301
2011年03月21日 10:05:33
43楼
学习了,不错
回复
cd87654321
2011年03月21日 10:41:24
44楼
回复
nie168
2011年03月24日 21:09:06
45楼
变形缝主要有伸缩缝、沉降缝和抗震缝。伸缩缝主要考虑温度影响,按规范钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距:框架现浇结构55m,剪力墙现浇结构45m; 如有充分依据和可靠措施,伸缩缝最大间距可适当增大:(1)混凝土浇筑采用后浇带分段施工;(2)采用专门的预加应力措施;(3)采用能减少混凝土温度变化或收缩的措施(局部加强配筋,在砼的干缩和冷缩约束产生拉应力的较大部位,局部加强配筋,可以控制裂缝,使出现的裂缝比较均匀)。
以上是引用,主要依据来自《混凝土结构设计规范》。
规范说得很清楚,三种情况下可增大伸缩缝间距。增大到多少呢?规范没有说,这时,就要靠工程实例和艺高人胆大了。
比如说在北京,在采用后浇带和外保温等措施下,伸缩缝间距做到70、80米很常见,90、100米时最好先跟审图单位沟通一下,以免出问题;超过100米呢,在某些条件下也有,比如超大型建筑,一般很少见到的。
在外地,尺度适当缩小个10米,20米,总没有问题吧。
回复
lai543016831
2011年03月25日 09:24:26
46楼
谢谢大家了,讲解的很详细,学习了
回复
justice_w
2011年03月25日 16:33:03
47楼

正解
回复

相关推荐

APP内打开