请教各位师傅,多个空调,三相四线怎样走线,零位1P.2P.3P怎么算,我不太懂,请教了?
请教各位师傅,多个空调,三相四线怎样走线,零位1P.2P.3P怎么算,我不太懂,请教了?
2楼
1P=735W,2P,3P依次类推。
单相空调采用放射式配电,在配电柜里将负荷三相均匀分布。
5P空调一般是三相供电了。
回复
3楼
学习了,这个问题我也一直困惑很久了
回复
4楼
那个都很简单的啊.比如一太空调上面表示的1300W制热或制冷的意思是说这台空调是2P的空调
回复
5楼
1P空调制冷量为2324W,1P=0.735KW的功率,制热时就为输出功率吧
回复
6楼
这个要分情况了:
1、风冷机组;1HP=2.5KW 制冷量
2、水冷机组; 1HP=3.0KW 制冷量
3、电功率: 1PS=735W 1HP=745W
回复
7楼
1P=735W,2P,3P依次类推。
单相空调采用放射式配电,在配电柜里将负荷三相均匀分布。
回复
8楼
对了,我做了一个空调箱,总功率28.125KW
用了50A的总开关,合适吗?
审图的时候,被质疑了?
28.125/0.38/1.732/0.85=50.3A
我说要考虑同时系数。
回复
9楼
楼主说的1P\P\3P肯定是常用的家用空调器了,家用空调器哪来的水冷机组呢?都是风冷热泵啊。
回复
10楼
1P代表空调制冷量为2324W,1P=0.735KW的功率,制热时就为输出功率
回复
11楼
总功率再乘上需要系数的话,50A有点牵强。换成63A的比较恰当。
回复