基本概况:该渠道全长1000m,渠身采用C15砼防渗,净空断面为0.2*0.3m,渠道每隔5m设一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青杉板。问题来了:请教一、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”是不是应该把该渠道的砼断面全部断开? 请教二、该渠道是不是每5m与5m是相对独立的,只是中间采用了“沥青杉木板”止水? 请教三、隔断该渠道底板的“沥青杉木板”的尺寸是不是50cm宽*7cm高,隔断该渠道侧墙的“沥青杉木板”的尺寸是不是两块15cm宽*30cm高?
基本概况:该渠道全长1000m,渠身采用C15砼防渗,净空断面为0.2*0.3m,渠道每隔5m设一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青杉板。
问题来了:请教一、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”是不是应该把该渠道的砼断面全部断开?
请教二、该渠道是不是每5m与5m是相对独立的,只是中间采用了“沥青杉木板”止水?
请教三、隔断该渠道底板的“沥青杉木板”的尺寸是不是50cm宽*7cm高,隔断该渠道侧墙的“沥青杉木板”的尺寸是不是两块15cm宽*30cm高?
请教四、最后“沥青杉木板”伸缩缝应该如何施工?是不是先把刷好沥青的杉木板,提前安放好后,再浇砼?
[
本帖最后由 msh-6 于 2011-3-16 21:57 编辑 ]
![渠道伸缩缝.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DC/85/rBBhH11JqhqAF1eQAABisCkooRQ710.jpg)
32楼
还应该设置止水。分缝根据现场地质条件或者其他要求定。
回复
33楼
看了你的问题个人认为每5米设置的缝应为伸缩缝,不应为沉降缝。伸缩缝是为适应温度对材料的影响设置的,应为全断面断开。沉降缝设置不应为等距,而是应在地基沉降不均匀处设置,同样是贯穿缝。如软硬基础交界的地方设置。沥青杉板为填缝材料,不是止水。但有一定的止功效。
回复
34楼
4#最后的回答比较好,3楼最后的那个问题回答不现实
回复
35楼
要看所施工的区域 有没有冻土 设计有没有这方面的要求 要是在寒区只用沥青木板是起不到止水的作用 沥青混凝土受冷缩时也不能和混凝土完全结合 所以要是在春秋两季 黑白温差大极易漏水
回复
36楼
这是个实际问题,这个缝要伸缩还要止水。我们工地上是塑料油膏的冷嵌法施工
第一步 清洁混凝土缝壁,用钢丝刷刷净缝壁的泥土等杂物,并保持缝壁混凝土呈干燥状态(一般在预制场养护达规定龄期的构件,均能满足要求)。
第二步在清洁、干燥的缝壁上涂刷冷底子油,以保证油膏与缝壁牢固黏结。冷底子油用水柏油(二甲苯:沥青=1:6~7)。
第三步 用刮刀切取油膏,用手(要戴防护手套)搓成较缝口宽度稍大的长条。
第四步 将条状塑料油膏嵌入缝内。注意向两侧缝壁用力,使其与缝壁牢固结合,并注意油膏顶面大体平整。
第五步 在油膏面上覆盖厚1.5cm左右的水泥砂浆(水泥:黄砂=1:5),并使其顶面与渠槽(板)表面保持齐平。
但是我们一直也没有找到了好的防渗渠道渠道本身砼部分施工工艺(特别是现浇渠道),请高人指点。
回复
37楼
3楼回答的很全面
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
38楼
1、全部断开,因为沥青木板就是伸缩缝的嵌缝材料;
2、是独立的,止水说不上,主要作用是嵌缝,满足地基不均匀沉降的结构要求;
3、沥青杉板尺寸与混凝土断面尺寸一样;
4、浇好一块后放置沥青板再浇另一块,一般跳仓浇注进度较快。
另外,沥青木板施工麻烦,要买木板,熬沥青,还要刷,建议采用新材料,高密度PVC聚乙烯泡沫板作为嵌缝材料,买来后,需要多打,直接裁剪后嵌缝就可以。
回复
39楼
问题已回答得很全面了,不再多说。
虽说是素砼结构,5m也偏短了点,可参照规范稍微放长点。拐弯、地质变化分界线处一定要设缝。
回复
40楼
4楼的回答得很全面啊
回复
41楼
这么小的渠道不建议用止水带,太浪费了
回复