【请教】关于渠道伸缩缝施工的几个问题(有图)
msh-6
msh-6 Lv.3
2011年03月16日 21:55:22
只看楼主

基本概况:该渠道全长1000m,渠身采用C15砼防渗,净空断面为0.2*0.3m,渠道每隔5m设一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青杉板。问题来了:请教一、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”是不是应该把该渠道的砼断面全部断开? 请教二、该渠道是不是每5m与5m是相对独立的,只是中间采用了“沥青杉木板”止水? 请教三、隔断该渠道底板的“沥青杉木板”的尺寸是不是50cm宽*7cm高,隔断该渠道侧墙的“沥青杉木板”的尺寸是不是两块15cm宽*30cm高?

基本概况:该渠道全长1000m,渠身采用C15砼防渗,净空断面为0.2*0.3m,渠道每隔5m设一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青杉板。

问题来了:请教一、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”是不是应该把该渠道的砼断面全部断开?
请教二、该渠道是不是每5m与5m是相对独立的,只是中间采用了“沥青杉木板”止水?
请教三、隔断该渠道底板的“沥青杉木板”的尺寸是不是50cm宽*7cm高,隔断该渠道侧墙的“沥青杉木板”的尺寸是不是两块15cm宽*30cm高?
请教四、最后“沥青杉木板”伸缩缝应该如何施工?是不是先把刷好沥青的杉木板,提前安放好后,再浇砼?


[ 本帖最后由 msh-6 于 2011-3-16 21:57 编辑 ]

渠道伸缩缝.jpg

免费打赏
ljty_2006
2011年03月23日 20:57:34
42楼
恩很有道理~~
回复
darksnow
2011年03月23日 23:12:36
43楼
说实话,没见过如此小的渠道,太浪费了。
回复
darksnow
2011年03月23日 23:14:42
44楼
忘了说了。
现浇的分缝是分纵缝和横峰的。5M以条到问题不大。当然是要做通的了。
回复
linzheng200
2011年03月24日 10:35:59
45楼
之所以有这么多问题,根源在于你不明白为什么要设沥青杉板分缝,把“为什么”搞清楚了,你就明白要怎么做了。
首先,你要明白为什么要分缝?
第一由于渠道地基的不均匀性,一定长度的现浇渠道就需要隔断,以减少基底应力造成的弯矩;这个隔断为沉降缝。
第二现浇砼热胀冷缩,为减少温度应力将砼拉裂,亦应一定长度将现浇砼渠道隔断,这个隔断称为伸缩缝。
明白了分缝的作用,就可以回答你问题的前三点。必须全部隔断。
其次,为什么要用沥青杉板呢,而不是像公路上那样切个2/3就算了呢?
这就涉及到渠道的防渗要求了。沥青就是用来防渗的。既然用来防渗,你觉得你那样涂好沥青往上一安就有用了吗?(当然绝大多数现实中的施工队是这样做的,但是现实不一定是合理的嘛)。
正规的作法是:先在缝中间灌注沥青,然后把事先浸润好沥青的杉板嵌入,最后再在面上涂一层沥青。这样利用柔性的沥青止水并适应变形。
回复
hongwei-zhw
2011年03月24日 10:45:39
46楼
我同意3楼的观点用来止水当然还可以用 聚氨酯砂浆
回复
sandym
2011年03月24日 11:04:49
47楼
很详细, 长见识了。
回复
xjhmsl
2011年03月24日 16:43:21
48楼
一个小小的沟,用中密度苯板就行了,用砂浆封口。
回复
xjhmsl
2011年03月24日 16:44:30
49楼
聚氨酯砂浆 价格太贵了!没有必要
回复
xnsbzy
2011年03月25日 19:46:01
50楼
能否问一下,5m是不是太密集了?可否将其扩大一些?
回复
zhshoney
2011年03月26日 09:19:43
51楼
图纸中的说明一般是 底板和边墙没5m设一分缝,缝宽20mm,沥青杉板填缝,止水铜片止水。所以沥青杉板是用来填缝的,渠道是要整个切断的。呵呵解决了两个问题了,那个沥青杉板怎么搞就不太清楚了