基本概况:该渠道全长1000m,渠身采用C15砼防渗,净空断面为0.2*0.3m,渠道每隔5m设一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青杉板。问题来了:请教一、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”是不是应该把该渠道的砼断面全部断开? 请教二、该渠道是不是每5m与5m是相对独立的,只是中间采用了“沥青杉木板”止水? 请教三、隔断该渠道底板的“沥青杉木板”的尺寸是不是50cm宽*7cm高,隔断该渠道侧墙的“沥青杉木板”的尺寸是不是两块15cm宽*30cm高?
基本概况:该渠道全长1000m,渠身采用C15砼防渗,净空断面为0.2*0.3m,渠道每隔5m设一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青杉板。
问题来了:请教一、该渠道伸缩缝所用的“沥青杉木板”是不是应该把该渠道的砼断面全部断开?
请教二、该渠道是不是每5m与5m是相对独立的,只是中间采用了“沥青杉木板”止水?
请教三、隔断该渠道底板的“沥青杉木板”的尺寸是不是50cm宽*7cm高,隔断该渠道侧墙的“沥青杉木板”的尺寸是不是两块15cm宽*30cm高?
请教四、最后“沥青杉木板”伸缩缝应该如何施工?是不是先把刷好沥青的杉木板,提前安放好后,再浇砼?
[
本帖最后由 msh-6 于 2011-3-16 21:57 编辑 ]
52楼
学习了,刚也在做同样的工程
回复
53楼
1、是全部断开,2、每5m都是相对独立的一块,3、尺寸的理解也是正确的,4、沥青木板是在浇筑砼之前支好的,可以当做模板用,施工时候应该是跳仓施工,
回复
54楼
3楼4楼说得明白,学习了
回复
55楼
此为填缝材料,不是止水
一般用沥青砂浆活聚乙烯闭孔泡沫板也可
回复
56楼
3楼、4楼回答比较全面了,但是28楼的意见很有意思,底板太薄?从我个人经验看,这是个小沟,但结构断面比较大(相对内空而言),而且分段比较小(5m),所以我想该沟建址处的地质条件应该属于较差的状态,即比较软弱,设计也许通过较大的沟壁来抵抗墙土压力,但这样用处不大,墙身可能会被推倒。这样的设计用于地基比较坚实,墙后土压力小的环境,而且可能沟身部分出露于地面,但这种情况下分段长度又显得过短,不利于防渗与施工。很有意思!
就伸缩缝来说,泡沫板就够了,但是水沟不但要求能适应伸缩,还要有防渗的功能,因此泡沫板抗老化性能差的特点使它不适用,必须要用沥青板,松板、杉板都可以,夹板次,高密板再次之。专门的止水不必要,那是为了应对大变形(大的不均匀沉降)而言的。
抵抗不均匀沉降,关键是结构设计与地基处理,止水只是防范。28楼加垫层的意见很好,但是什么样的垫层及垫层放在哪儿还是要讲究的,如果沿沟身通长布置碎石垫层的话,万一沟身因为破裂或防渗失效,那就在等于在垫层中形成一个渗水通道,水都流走了。7公分的沟底,应该只是个防渗铺底,如果土质软弱条件下要控制不均匀沉降,在每段沟身的两端(即接缝处)设置混凝土支座,利用支座的刚性使接缝处的沉降差最小,但沟身要做加筋了。
回复
57楼
回复
58楼
回复
59楼
学习了,谢谢大家指导.
回复
60楼
用橡胶止水比较多,在气候适宜的地区。
回复
61楼
这么小,用管道输水了
回复