建筑概述:98.8米的高层,11F~24F是酒店客房, 10F~5F是办公, 4F~1F是商业和裙房(酒店宴会厅、大堂、厨房等) B1~B2是机房、职工餐厅等如图,补水定压在分水器上,客房层和裙房地下室从一个分水器上接出, 定压点得要105米,最右边的管是补水泵接入管。问:系统定压是不是太高了? 该如何解决?
建筑概述:98.8米的高层,11F~24F是酒店客房,
10F~5F是办公,
4F~1F是商业和裙房(酒店宴会厅、大堂、厨房等)
B1~B2是机房、职工餐厅等
如图,补水定压在分水器上,客房层和裙房地下室从一个分水器上接出,
定压点得要105米,最右边的管是补水泵接入管。
问:系统定压是不是太高了?
该如何解决?
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
其实你高低区分开的话,换热等其他设备方方面面的投资加起来,更贵。
冷水机组承压1.0MPa以上的非常常见。
回复
13楼
很想知道集水器上的静态阀的作用是什么?
请高人指点
谢谢
回复
14楼
学习了,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
15楼
受教了 非常感谢
另外: 1 既然制冷机组承压1.0MPa以上是常见的,那么压力到什么值就必须考虑分区了?1.6MPa?
2 对暖通专业来说,水系统和风系统那个更复杂些?或者说是重点
[
本帖最后由 coastcj 于 2011-3-21 09:48 编辑 ]
回复
16楼
1、机组承压1.0MPa以上不是问题,建议咨询厂家。
2、水系统和风系统都是流体,只是介质不一样,原理上是相通的,如果楼主好好学过流体力学、传热学等,不管是水还是空气都不是问题。
回复
17楼
不会,学习中
回复
18楼
看看 欣赏一下
回复
19楼
压力不大于1.6MPa,投资不会太大
回复
20楼
1、主要要根据你主机设备、末端、水泵等的承压能力,还有管材造价方面来决定分区还是不用分区的。
2、就专业而言没有说哪个专业更复杂或简单,你懂了就不复杂了。
回复
21楼
是开式系统么?这么高的定压?