干式变压器(10KV/0.4KV)温控器电源一般采用变压器二次侧的单相电源,但是由于工艺设备用电电压为208V三相,则干式变压器为10KV/208V。温控器电源采用该变压器二次电源,导致温控器经常被烧,但采用其他220V电源,有说不能完全反映变压器温度。到底怎样解决,各位大侠请解惑!感谢!感谢!
采用220V应该是没有什么问题的,我们这的都是这样的,在变压器的低压册直接取地220V的电源.
回复
3楼
回复
4楼
严重怀疑你是不是看了说明书的!
干式变温控的温度取样来自传感器,传感器与电压无关.
风扇才是用"合格"的电压(220V).
回复
5楼
回复
6楼
是的呀,你可以自己根据情况做
回复
7楼
同意4楼意见,温控和变压器电压没关系,只要有电源,温控就可以工作,至于显示,是反映传感器的数据而已!
回复
8楼
可以考虑用直流的电池供电DC9V
回复
9楼
取其他的220V电源,如果掉电,温控器即不能工作。显然变压器二次侧电源要可靠些。这样,对于二次侧208V,温控器电源一如八楼所说采用电池供电,二温控器电源加小变压器。都需要改造温控器。
如有更好的方案,请提供。