【请问】路灯接地采用TN-S系统:漏电保护开关是否应该有?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月17日 13:41:16
只看楼主

路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!而50V已非安全电压,人身安全如何保障?

路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?

有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。

我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!


而50V已非安全电压,人身安全如何保障?
免费打赏
fengyu992
2011年03月21日 16:32:26
12楼
我做的都没有放
回复
zengqingtong
2011年03月23日 21:56:35
13楼
室外的线路要用漏电保护。
回复
clj646
2011年04月28日 10:33:03
14楼
路灯的线路长单相接地不能满足要求,所以要加漏电,另外GB 13955-2005要求安装在户外的电气装置要装漏电