房间有需要保持正压到50pa的么
lwx307
Lv.3
2011年03月17日 14:16:01
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
房间有需要保持正压到50pa的么,不是一般都5~10pa么,有个同学问我要保证这个50pa正压,新风和排风一般控制在什么比例?
房间有需要保持正压到50pa的么,不是一般都5~10pa么,有个同学问我要保证这个50pa正压,新风和排风一般控制在什么比例?
免费打赏
lwx307
2011年03月17日 14:17:53
2楼
该如何回答他呢?各位大侠求助啊
回复
lixiuyun_97_77
2011年03月17日 16:12:27
3楼
舒适性空调房间相对室外保持正压,一般控制在5-10帕,正压风量约为1次/H,房间内压力较大,会导致门打不开,或关不上的问题