【讨论】关于层高超过6米的半地下办公室防排烟问题
ljk3011
ljk3011 Lv.2
2011年03月17日 17:34:21
来自于通风排烟
只看楼主

新接手一个工程 半地下室的办公室,层高6.6米 面积1200平米,内部由隔断分割成无数小办公室以及走廊,吊顶位置在2.8米。隔断未连接楼板 2.8米以上 为连通。 现在问题来了,如果按照层高超过6米 计算 整个地下室为一个防烟分区,按照吊顶算 那么就是仅需要内走廊和最大一个办公室划分成一个防烟分区。 另外:高规 8.4.4 排烟口应设在“顶棚”上或靠近“顶棚”的墙面上 这个顶棚指的是 楼顶板 还是吊顶?

如果是吊顶上 我的风管位置在5.5米 排烟口在2.8米 应如何连接?(不能降低风管位置,还有空调洁净系统)
免费打赏
blue_soul2005
2011年03月18日 10:31:23
2楼
当然是板顶啊 得通出室外啊
回复
zhaowenliangde
2011年03月18日 11:26:16
3楼
按吊顶算,高规8.4.4上排烟口说的顶棚是指你那里的吊顶。
回复
kfxgrape
2011年03月18日 14:58:47
4楼
按吊顶算, 风管与风口连接时中间有立管,所以你还要避让下面的管道。
回复
azure163
2011年03月18日 16:43:13
5楼
编规范就是要应用到实际中去。着火冒烟之后,屋子里有吊顶,绝大部分的时间绝大部分的烟气还是会在吊顶下面啊,除非吊顶都被烧穿了,那也差不多就over了。所以规范说的顶棚,就是指的吊顶。至于高位风管和风口的连接问题。只要你不是排烟管正下方有别的管道和他落着走,然后排烟口又正好紧贴着排烟管下边儿的管道的话,都能加立管安装。所以设计的时候别出现管路之间互相挡死的情况就行了。几个专业分别画图的话出图前最好碰一下。而且稍好一点儿的施工单位都有现场深化人员画综合图的不用考虑太多。
回复
liuwanli666
2011年03月19日 11:41:54
6楼
个人认为建规9.4.2,本项目不能划为一个防烟分区
应按不大于500平划分防烟分区
回复
xiaoyong331
2011年03月19日 13:37:50
7楼
肯定是吊顶撒!
回复
fayfree
2011年03月19日 17:57:19
8楼
好奢侈的甲方,6.6m的层高只用2.8m。肯定按2.8m高算,要划防烟分区,设挡烟垂壁
回复
wbshe
2011年03月19日 20:38:53
9楼
今天正好遇到类似问题,谢谢各位了!
回复
wangshxy
2011年03月20日 09:18:45
10楼
这个问题你应该先和建筑的交流,个人感觉:地下办公室即使上了自动喷淋,防火分区面积也不能突破1000吧,你的防烟分区1200超过了防火分区了
回复
mhjs_lq
2011年03月20日 11:16:07
11楼
一定要划分防烟分区,排烟口在吊顶上。另外还要看吊顶的材料,确定挡烟垂壁的设置,如果可燃挡烟垂壁要延伸至楼板。
回复

相关推荐

APP内打开