大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!

大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!
免费打赏
tgood100491
2011年06月06日 20:35:55
22楼
以前碰到类似情况,建议将母线桥母排从中间断开,用软连接连接起来。
回复
tbhd007
2015年12月19日 15:09:45
23楼
希望高手做出技术性的解答!存在以下几个疑问。
1、电流大小与电动力关系?
2、电动力引起的振动与外箱形成共振是否会对设备运行产生影响?
3、声音正常的话,大小是否存在一个合理的范围?
回复
huashi1993
2015年12月19日 16:57:34
24楼
加密母线的支撑点
回复
余1984
2015年12月25日 15:45:59
25楼
路过学习!
回复
hongbo5588
2015年12月25日 16:00:28
26楼
hchfy 发表于 2011-3-20 16:50 母线是按1600A的截面80*10配的,应该没有过载。还有什么原因,大家谈谈。母排小了,1400的电流已经接近载流量的90%了,振动。