250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。
250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。
2楼
建议检查一下电缆接线端子的螺丝是否松动.
检查避雷器
检查导体与外壳或者其他部位的有效安全距离是否合格
回复
3楼
高压电机停机之后,放电声就没有了。
重点检查馈出线电缆接头。
回复
4楼
重点检查馈出线电缆接头
回复
5楼
1、检察出线电缆头连接,看看线耳与开关套管连接是否可靠,感觉线耳的温度,连接不好,容易造成此处温度的上身。
2、电机停转后,声音消失,可以排除局部放电的可能。放电和系统电压有关系,耐压试验时,也是没有电流的。
3、是否是由于振动造成开关柜内部零件松动发出的声音。
4、使用局部放电测试仪长时间测试,记录。
回复
6楼
这个应该是表面爬电的声音, 耳朵听的方位不准, 根据楼主说的情况,就是电机电缆室内.也就是断路器下侧, 有可能是避雷器或带电指示仪的控头部分. 和一次回路连接是否可靠无关. 如果有红外成像仪就能找到, 另外就是停电后把绝缘子电缆终端头都清扫一遍. 你说的间断性放电可能用耳朵听到, 肯定是有放电痕迹的,只不过不明显, 灰尘有变黑(有点像微火烧的) 越靠近间隙颜色越重. 避雷器做一下试验,或干脆先断后试运行一下,看有没有消失. 这种故障不能忽视, 万一是绝缘裂了就变成大事故了.
回复
7楼
完全支持上面5位的观点(电缆头放电)!
放电部位是在电缆头的“爬电路径”上。
原因是“高压开关柜封堵不好”,下面“潮气”进入电缆室,积到电缆引线鼻子上。
处理意见:停机,打开后盖,封堵柜内各孔和缝隙,然后用干布(把爬电路径)擦干净。
回复
8楼
非常感谢大家提供意见,目前问题已经处理好了,简单讲一下经过:
我们现场仔细检查分析后,一致认为放电部位可能在以下几处:避雷器、带电显示装置、电流互感器、一次回路静触头。考虑到电流互感器和一次回路静触头做耐压试验都要将整段母线先停电,目前基本无法做到,故我们的解决方案是先将电机停机停电,拆除避雷器和带电显示装置,试机看放电声是否消失,如果消失说明故障点在避雷器和带电显示装置,如果没有消失那么只能向厂调度申请整段母线停电。所幸是拆除避雷器和带电显示装置后声音消失了,后经仔细检查带电显示装置控头部位有放电痕迹。(此前检查带电显示装置面板只有一相指示灯亮,由于带电显示指示灯不亮的情况在我厂比较多见,故未引起足够重视,看来今后要多多注意了)
再次感谢出主意的各位,土木高手还是多啊。
回复
9楼
说白了就是传感器的二次接线不牢造成的,悬浮电压对地放电。
回复
10楼
检查:1、馈出线电缆接头,2、CT二次是否接触不良或开路。
回复