250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。
250KW高压电机,配电室巡检时听到柜后电缆室有间断放电声,声音不是很大,但很明显。将电机停机后声音消失,拉出手车检查出头没有放电痕迹,检查绝缘为5GΩ,检查电缆绝缘为8GΩ,将旁边备用柜手车换至该柜,送电开机,间断的滋滋放电声音仍然存在,请高手帮忙分析原因。
32楼
学习
回复
33楼
学习了 这经验难得啊
回复
34楼
赞同上面很多高手或者专家的说法:声音一般来于两点,一是共振现象,与安装不到位和松动有关;二是爬电的声音,
回复
35楼
学习学习
回复
36楼
宝贵经验,谢谢分享!
回复
37楼
宝贵的经验
路过学习
回复
38楼
很好的经验,学习。
回复
39楼
高压电机停机之后,放电声就没有了。
重点检查馈出线电缆接头。
回复
40楼
学习后觉得收获不小
回复
41楼
1、检察出线电缆头连接,看看线耳与开关套管连接是否可靠,感觉线耳的温度,连接不好,容易造成此处温度的上身。
2、电机停转后,声音消失,可以排除局部放电的可能。放电和系统电压有关系,耐压试验时,也是没有电流的。
3、是否是由于振动造成开关柜内部零件松动发出的声音。
4、使用局部放电测试仪长时间测试,记录。
回复