空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵
mwq1973
mwq1973 Lv.2
2006年04月06日 23:17:23
来自于中央空调
只看楼主

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!

1144336630725.JPG

免费打赏
msxf
2008年04月09日 13:00:25
92楼
谢谢楼主的无私奉献,这对我们这些初学者来说真是雪中送炭,再次感谢了
回复
ybs066
2008年04月09日 21:58:47
93楼
根据以上各楼主们的讨论,发表以下看法:
1、关于设置二次水泵的问题,我看没必要,因为设置二次水泵一般是用于高层建筑,为了减少冷水机组的承压。该空调系统的建筑不属于高层建筑。
2、安装增压泵也是不可取的,加装增压泵可能会引起更大的不平衡。
3、对系统进行改造,分为三个独立的空调系统,采用封闭循环,厂家配备的循环水泵扬程完全能够满足,500-600米水平距离也不成问题。
回复
dongbear
2008年09月02日 08:38:03
94楼
都是高手,我学习了 努力向各位看齐
回复
lhr198516
2009年03月29日 14:21:09
95楼
△P2是一台800风量的二排管风机盘管,取30kpa,会不会太大了呢。
回复
windbroad
2009年07月08日 15:15:54
96楼
:victory: 其实大家的担心是多余的,远大的设备是经过精心设计和试验的,没必要担心设计上有问题。
回复
guoxiwu
2009年07月10日 10:14:01
97楼
锅炉一次系统,3个建筑物3个二次系统,用板式换热器(水质好)。也就是一次系统一个采用分水器、积水器,3个二次系统。
回复