空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵
mwq1973
mwq1973 Lv.2
2006年04月06日 23:17:23
来自于中央空调
只看楼主

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!

1144336630725.JPG

免费打赏
mwq1973
2006年04月07日 22:31:07
22楼
沿程损失偏大。最好每100米管长的沿程损失为1mH2O,机外阻力控制在19m内,不用换泵。
现在管道已经安装好了呀,怎么还能够"最好"呢?此"1mH2O"每100米是计算常规还是建议我去做的?机外阻力现在已经存在了,怎么去控制在19米呢?
回复
q121q
2006年04月07日 23:38:08
23楼
既然管道已经安装好了,不方便改了,那就算算阻力吧。
回复
张三
2006年04月08日 09:37:32
24楼

1、“冷水机组阻力”与机房外扬程无关!
2、末端和控制阀阻力俺在14楼就已经说明总计约7米。
3、请你将总图图纸(带有关冷冻水配管)贴出,以便于讨论。有很大机会无需考虑更换水泵。
回复
张三
2006年04月08日 09:39:31
25楼
"
即使“现在管道已经安装好了”,也有改造的手段!有降低机外阻力的办法。
回复
zoulong526
2006年04月08日 11:05:18
26楼
收益非浅
回复
q121q
2006年04月08日 11:19:22
27楼
1。最好把涉及空调水系统的所有图纸打包传上,便于大家分析,讨论。
2。建议向厂家咨询,换泵的费用,能不能给个优惠的条件,甚至免费。
3。改造外线也涉及费用问题,原设计外线阻力偏大,为了降低外线阻力,就要沿着原有外线管道再敷设一条新的管道,分流原管道的水量,以降低外线阻力。
4。如果水泵扬程确实不够,比较2、3的可行性,费用,以及改造的方便与否。
回复
hbbv
2006年04月08日 11:48:51
28楼
首先考虑运行方式是定流量还是变流量运行,如是定流量运行方式,那就分别对几条支线做一下阻力计算,如只是一个支路阻力过大,那在此处加一增压泵即可。但整个系统必须有流量控制手段,这样增压泵才不能对系统造成混乱。既然空调厂家提供的机组阻力只有20KP,那外网的资用压头应有16到17米,如计算出最不利环路的阻力不超出这个数值那19米扬程的水泵是没问题的。系统必须装平衡阀才能调出设计工况。
回复
tangliuyong
2006年04月08日 17:20:55
29楼
如果水泵的扬程不够的话,是可以采用增压泵的,可以与原有泵串联,或接到回水管上.
回复
坛坛灌灌
2006年04月08日 18:02:28
30楼
呵呵 ,都是高手。收益非浅
回复
xxj223
2006年04月08日 19:19:43
31楼
空调管道摩阻一般在200左右,有的可能达到300以上,既然管道确定了,还是好好算算.19米扬程可能比较危险.
回复