一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!
32楼
我觉得你需要看看温差是否是7度;这样流量就小了很多,19米克能够
回复
33楼
温差的确是7度(7~14),增加管道的方式肯定是行不通的,因为已经室外工程全部完成.
回复
34楼
这两天我把图纸发上来
回复
35楼
那就等着看!
回复
36楼
我觉得最好是换水泵,你这系统很小,如果搞2次循环,不太合适,如果系统较大,出现你这种情况选用2次循环合理也经济,系统也好调试。
回复
37楼
大家说了这么多,我觉得楼主还是先把阻力计算一遍才好定论,不然真不知道你的阻力究竟是多少。
先把最不利环路的阻力计算完成,我算了一下,最不利环路600M*200PA/M=12M,局阻取50%为6M,既为18M,这只是估算,而你的机外扬程为19M,看起来可以满足,但还是不准确,所以你先计算完再说,或者把图发过来吧。大家一起看看,总之不管什么问题都可以解决的。这里的高手很多,而且都很热心呀。
等待!
回复
38楼
将比摩阻控制的那么低,管径增大的费用好像也不少了哦~~~
回复
39楼
按照楼主的算式比摩阻是500,是否太高了,如果真有这么高,只有给最不利环路单独串联循环泵比较简单实用,流量取此环路的计算流量,控制很容易解决,和主机水泵一起即可,其实就是小型的二次泵系统。改主机水泵运行电费会增加很多,新铺设水管投资又较高,都不可取。
回复
40楼
我建议最稳妥的办法是设置二次泵送。在分水器后设置水箱。对二次泵出分水器口采用水位控制,达到你理想的使用效果。做好水箱的保温工作。
回复
41楼