空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵
mwq1973
mwq1973 Lv.2
2006年04月06日 23:17:23
来自于中央空调
只看楼主

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!

1144336630725.JPG

免费打赏
weilv217
2006年04月11日 18:02:07
42楼

19 米也差不多了吧。主要是把管路的平衡做好。做好我觉得是可以了
回复
weilv217
2006年04月11日 18:11:25
43楼

也不是所有的溴化锂主机都由那么大的阻力的啊。我觉得就是水泵的扬程也很有可能打的起来啊
也许你就不改运行起来就没有问题了
但是在平衡调节上要下点功夫了
回复
mwq1973
2006年04月11日 20:03:38
44楼
回复
ximenhou
2006年04月12日 15:39:27
45楼
长见识了
回复
chen_mao_lin
2006年04月13日 12:51:29
46楼
以下是引用weilv217在2006-04-11 18:11:25.0发表的内容:

以下是引用张三在2006-04-07 15:57:00.0发表的内容:

以下是引用q121q在2006-04-07 15:38:38.0发表的内容:
1。19米是机房外扬程数据,问题不大。要是水泵铭牌扬程就程就有问题了,直燃机阻力比电冷的大,一般在10米以上。
2。在分水器后接二次泵,二次泵放在冷冻站便于运行控制,保养。
3。二次泵的扬程应计算后确定,不应过大。二次泵环路上最好加压差控制阀,防止二次泵夺其他系统的水。

那么怎么样做才能做到系统的平衡呢?
4。保留原水泵,可使机组互为备用。



俺已经查出“19米是远大提供的机房外扬程数据”!



也不是所有的溴化锂主机都由那么大的阻力的啊。我觉得就是水泵的扬程也很有可能打的起来啊
也许你就不改运行起来就没有问题了
但是在平衡调节上要下点功夫了
回复
bao0020
2006年04月14日 11:49:01
47楼
要是不更换水泵,那就要将管道管径换大,不划算!!
俺感觉,重新计算阻力,选泵,比较划算!
回复
goodluck_lxf
2006年04月14日 17:23:17
48楼
最好是仔细计算一下,远大配的水泵19米实际可以达到近30米的机房外扬程,
回复
雨漫枫叶
2006年04月15日 15:18:45
49楼
完全看不懂呀,晕
回复
ly761
2006年04月17日 12:16:41
50楼
首先计算阻力,然后考虑是否需要换泵,我的建议还是增加二次泵系统,这样在控制方面也会相对好些。
回复
mushan_4
2006年04月17日 13:51:57
51楼
学习中!
回复