空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵
mwq1973
mwq1973 Lv.2
2006年04月06日 23:17:23
来自于中央空调
只看楼主

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!

1144336630725.JPG

免费打赏
xshlwh123
2006年04月17日 15:18:36
52楼
19M的扬程显然是不够的,按平均200PA/M计算,光沿程阻力就有12M左右,在加上局部阻力7M左右,还要考虑末端,电磁阀,及机房内管道阀门过滤器等的阻力,所以建议要么换泵,要么设增压泵
回复
njzxh
2006年04月17日 17:07:57
53楼
室外工程已经结束的话,系统阻力基本上也就确定了,只是核算的问题,如果确实不够大,请厂家换泵可能比较经济,运行管理也比较方便.
不过最不利环路是8号的风机盘管加温控阀,这块的阻力应该到不了7M.
回复
q121q
2006年04月17日 19:36:46
54楼
老高看见图了?
回复
njzxh
2006年04月18日 14:08:33
55楼


没有啊,全是引用楼主已提供数据.最不利环路楼主讲过是一个8号风盘,控制也讲过,楼主和三哥估算这块的局部阻力为7M~~~
回复
q121q
2006年04月18日 19:51:02
56楼
看来问题解决的差不多了。以远大的技术力量应该能处理这个小问题。
回复
popcornfax
2006年04月19日 16:20:22
57楼
aaa
回复
q121q
2006年04月19日 20:31:11
58楼
版面有变化了,不错,不错!
回复
anyiliyan@co163
2006年04月19日 23:19:32
59楼
受益匪浅啊!!!!
回复
swb1976
2006年04月20日 11:30:44
60楼
大系统建议取消机器标配水泵,分区域设置二次泵,这样使用管理方便,区域之间相互独立,运行节能,以后系统改造也方便。
回复
tjzm2000
2006年04月20日 15:44:00
61楼
19米扬程肯定不够.
如需保留原泵,建议设计成二次泵系统,对三个建筑设计三个二次环路,分别配制变频泵.控制方面没有太大问题.一次环路根据水温进行调解,二次环路根据末端压力调解变频泵.
回复