空调水泵的扬程计算和如何合理加装增压泵
mwq1973
mwq1973 Lv.2
2006年04月06日 23:17:23
来自于中央空调
只看楼主

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.

一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!

1144336630725.JPG

免费打赏
murongchunxue5
2006年04月21日 23:32:28
62楼
我问一下管径多少,是DN200mm吗,我选流速2m,沿程损失在18m左右,系统最不利损失在40m,如系统间不平横超过了15%,建议在最不利环路加二次泵,同时注意系统间流量平衡以保证末端要求
期待资料上传,探讨!
回复
supeng0920
2006年04月23日 02:00:56
63楼
按照你说的19米应该是不够的,一般100米要考虑2米的水头损失。空调的压降应该不会只有2米水吧,建议还是换泵。
回复
qiya2041
2006年04月24日 17:25:29
64楼
图呢?
回复
lihuatan
2006年04月24日 17:52:12
65楼
19m的扬程小太多了吧,应该换大点的,小也要个35m左右吧?算法和19楼类似。
回复
donefanny
2006年04月25日 04:36:52
66楼
换个水泵比较省事~~`算法顶19楼
回复
xych007
2006年04月25日 09:33:32
67楼
感觉在在最不利环路加设一个增压泵比较节能.
回复
tangliuyong
2006年04月25日 14:42:11
68楼
1、可以采用变频泵,根据末端调节压力变化自动启闭,但能耗高。设置于机组于集水器之间。
2、采用管道泵直接加设在压力不能满足要求的管路上。
回复
kook3189
2006年04月26日 10:04:07
69楼
受益匪浅啊!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
观海听潮
2006年04月26日 11:14:48
70楼
我认为首先应该认认真真的计算一下看扬程到底够不够不要在这想当然,如果计算确实不够再看看那种解决办法最经济、最方便、最可靠。
回复
citywolf
2006年04月26日 13:26:30
71楼
不提倡用加压泵.即影响水力平衡,又增加运行费用.
扬程小了,换泵.
回复