能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!
72楼
还是用数据来说明问题!
回复
73楼
显然19米扬程的水泵无法满足,换泵了!对于扬程这个问题要认真计算!
回复
74楼
这两天与远大公司联系了,他们说水泵无法更换,我纳闷,为什么?各位有了解情况的吗?听远大公司的服务工程师说,远大的屏蔽泵扬程铭牌是19米其实可以达到20~30米,我更纳闷,为什么?
回复
75楼
作为国际知名品牌水泵专业代理商,悠久公司1996年即开始致力于欧美先进泵类产品的提供。公司拥有全球流体技术行业排名前两位的美国ITT,日本EBARA荏原两大顶尖品牌的中国地区一级代理权。同时也是VANO瓦诺中国总代理,还保持着与CALPEDA科沛达,SIXTEAM, DAB,WILLDEN,sandPIPER,韩国杜科等众多知名品牌的密切合作关系。产品已广泛应用于环保、水处理、反渗透、制药机械、饮料、食品机械,灌装机械,变频供水,锅炉给水、机床、光电设备、塑机冷水机、模温机、户式空调、加湿机,电镀,涂装设备等场合。主要产品及品牌包括:日本EBARA荏原水泵及泵系统;美国ITT集团意大利LOWARA罗瓦拉泵及泵系统;美国ITT集团荷兰ROBOT罗伯特、瑞典FLYGT飞力潜水排污泵;美国ITT集团B&G空调水泵;美国ITT集团GOULDS古尔兹井用潜水泵、长轴深井泵;意大利VANO瓦诺水泵,热油泵,泳池泵;意大利CALPEDA科沛达水泵,泳池泵;意大利SIXTEAM、DAB德宝、SAER赛尔水泵;美国WILLDEN威尔顿,sandPIPER胜百德,日本YAMADA山田气动隔膜泵;意大利ELBI膨胀罐,压力罐;FAR,卡莱菲CALEFFI水系统,热力系统阀门;欧美产机械密封. 南京悠久无锡办事处还提供各种阀门(补水阀等),罐(压力罐,膨胀罐等)国产空调泵,欢迎各大暖通企业来电来函洽谈。南京悠久贸易有限公司无锡办事处联系人:刘晓亮.13771014222 电话:0510-85485475传真:0510-85485476本公司能按照客户的参数,推荐性价比最高的进口产品,欢迎询价,希望与您合作!
回复
76楼
现在机组开始试运行了,今天整个系统开起来之后,供回水之间的压差竟然有0.3MPa,不知道正常否?
回复
77楼
"这两天与远大公司联系了,他们说水泵无法更换,我纳闷,为什么?各位有了解情况的吗?听远大公司的服务工程师说,远大的屏蔽泵扬程铭牌是19米其实可以达到20~30米,我更纳闷,为什么?"
忽悠罢,做空调的都知道:远大是世界第一忽悠高手!
回复
78楼
这位会兄就错了,我想你可能没做过设计工作的了,如果这样选项的话就惨了,一般情况下选项6米是最合适的了,600米就用36米扬和的肯定没问题了的.
回复
79楼
这位会兄就错了,我想你可能没做过设计工作的了,如果这样选项的话就惨了,一般情况下选项6米是最合适的了,600米就用36米扬和的肯定没问题了的.
回复
80楼
以下是引用q121q在2006-04-07 19:42:45.0发表的内容:
以下是引用mwq1973在2006-04-07 19:09:59.0发表的内容:按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O
沿程损失偏大。最好每100米管长的沿程损失为1mH2O,机外阻力控制在19m内,不用换泵]
回复
81楼
如果你使用增压泵,最好接在最不利环路的供水管道上.不过我建议你好是重新选型的好。