一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域. 能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
一个占地达7000平米,建筑面积13000平米的四星级宾馆,一个建筑面积约2000平米的游客服务中心,一个三层办公楼,建筑面积约3000平米.三个建筑共用了一个能源中心.能源中心在三个建筑的中心位置.三个建筑之间均有河道隔开,分三个区域,而能源中心与游客服务中心在一个区域.
能源中心内配置了四台50万大卡的远大一体化直燃机(制冷制热\热水三功能),空调水系统通过分集水器设置成多个回路供应三个区域.室外管道采用了直埋保温管.
问题:由于总体建筑规划的几度更改,一体化直燃机在采购时是标准配置,每台机器自配了扬程19米的供回水水泵.而现实的情况是:空调水系统采用了闭式系统,其中的一条最不利环路总长度达了500~600米,而总共5个环路其远近均不同.并且由于要过河道及地面标高的变化,造成系统内弯头较多,所以管路的沿程和局部损失很大,显然19米扬程的水泵无法满足.因此,必须安装增压泵.那么,此增压泵装在哪里合理呢?装在最不利环路的供水管道上吗?还是装在总的回水管上?如何使水泵的启停与机内水泵启停同步或有序?
请坛内高手帮我想想办法,假如你是行内高手,请不吝赐教!我的联系电话是13957371348 孟 邮箱:mwqxs@yahoo.com.cn ,我在风景秀美的乌镇水乡,现在从事的是乌镇景区的二期开发,假如你能有把握帮我解决这个问题,我请你到乌镇来旅游,并带你先睹二期景区为快!
82楼
学到各位前辈很多东西,感谢!
回复
83楼
现在机组开始试运行了,今天整个系统开起来之后,供回水之间的压差竟然有0.3MPa,不知道正常否?
太假了吧
怎么回事呢?
回复
84楼
现在机组开始试运行了,今天整个系统开起来之后,供回水之间的压差竟然有0.3MPa,不知道正常否?
回复
85楼
回复
86楼
大家不要讨论了吧。现在都什么时候了,估计人家空调系统早就用上了。只是楼主不把空调处理结果发表出来。
回复
87楼
DK系列增压泵是由济南德科科技有限公司引进国外先进技术,不断创新改良而成的新一代替代进口产品,产品具有以下特点:、多种气体驱动:压缩空气、氮气、水蒸气、天然气等均可作为泵的驱动起源。
应用范围广:工业领域用于机床中的气动卡盘夹紧、蓄能充气、高压瓶充气、将低压气体转换成高压气体等
自动保压:无论何种原因造成保压回路压力下降,增压泵将自动启动,补泄露压力,保持回路压力恒定。平衡保压不消耗任何能量,增压泵处于待机状态。
操作安全:采用气体驱动,无电弧及火花,完全用于有易燃、易爆的液体或气体场所。
密封性能好:气动部分与液压部分靠机械连接且采用特殊动密封完全分离,使气体中的污染物与泵送流体完全分离。
输出压力高,应用广:增压泵的液体输出压力可高达300Mpa,气体输出压力可高达90Mpa,可以充水、充油及大部分化学腐蚀性液体。
压力和流量调整范围宽:在泵的压力范围内,通过调节进气口压力及流量,输出流体压力和输出流量相应得到无级调整
无需润滑:采用特殊动密封技术,运行成本低,无污染;
安装和操作方便,便于控制:可在任何预定压力下自动停机,可远程控制。
回复
88楼
学习了,非常感谢!
回复
89楼
扬程不够的.建议更换水泵.
回复
90楼
19m扬程足够了,远大提供的是机房外扬程,本身已有余量。我有一个工程,采用远大的一体化蒸汽机,管道往返1.2km,同楼主的一样,沿程损失12m,只要风管的阻力不超过7m,该扬程足够。不够的话,请找远大的客户经理,他们可帮助解决,不用设计操心
回复
91楼
给你的最新建议:
1.三个环路阻力计算出来,若差异不是太大,建议总管上设增压泵,若差异比较大,建议设二次泵。
2.增压泵设在供水管上。
3.按三个区域来划分设置环路,若某个区域(如宾馆)需再设分环路,则在该区域内再设集分水器,这样可以省去室外环路管道。
4.串联泵选择上最好是同种类型的泵。
回复