请问师傅们,做防雷扁铁焊接的长度是多长,圆钢经又是多长?
请问师傅们,做防雷扁铁焊接的长度是多长,圆钢经又是多长?
免费打赏
dianqipanli
2011年03月18日 17:03:27
2楼
提问写的不严密,规范上写的明明白白(似乎干工程的都知道)。
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍: 不少于双面施焊;
圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
.......................。
回复
dianqipanli
2011年03月18日 19:21:36
3楼
又打错了,扁钢不少于3面施焊。
回复
大象笨笨
2011年03月21日 14:51:36
4楼
转角应当跨接