TT接地系统时路灯采用熔断器的问题
lesion
lesion Lv.8
2011年03月18日 20:11:35
只看楼主

我手头上有一个城市道路照明的工程,采用TT接地系统,在变压器低压侧馈电到各回路灯出线处采用带漏电保护的三相塑壳开关,这个应该是没有问题的,但是在每个路灯处(例如NG250采用一个4A的熔断器,即只在相线上装熔断器而未在中性线上装),这样不知道行不行?根据《民规》JGJ16-2008的相关规定,TT系统的进线处宜采用四极开关,当然那是对三相电而言,对于单相电不知是否也得装同时断开相线和中性线的开关?

我手头上有一个城市道路照明的工程,采用TT接地系统,在变压器低压侧馈电到各回路灯出线处采用带漏电保护的三相塑壳开关,这个应该是没有问题的,但是在每个路灯处(例如NG250采用一个4A的熔断器,即只在相线上装熔断器而未在中性线上装),这样不知道行不行?
根据《民规》JGJ16-2008的相关规定,TT系统的进线处宜采用四极开关,当然那是对三相电而言,对于单相电不知是否也得装同时断开相线和中性线的开关?
谢谢!
免费打赏
sena2009
2011年03月19日 09:49:41
2楼
每一个灯杆回路均要设置短路保护,而且只需要在相线上设就可以了。
TT系统单相电装单极双极应该都可以吧。
回复
bjwyy2013
2014年10月29日 16:26:28
3楼
学习了,对这个问题很困惑