写的很详细了,还有两点:
1、压力表下的球阀应换成三通表旋塞;
2、水泵出口弯头处的固定支撑,应采用水泵基础同样的减震措施,否则水泵减震不起作用。
回复
43楼
学习了。。。
回复
44楼
16楼说的挺详细的,学习了
回复
45楼
只对你选用的溴化锂机组感兴趣
鲁班,还是等你做出效果后,再来评价吧
回复
46楼
橡塑保温可以不要外壳吧?
回复
47楼
可以入围参选,哈哈
回复
48楼
回复
49楼
的确 学习了
回复
50楼
我看了怎么都没有减震措施的?水泵的水泥墩子下面应该加弹簧减震器吧!
我看了怎么都没有减震措施的?水泵的水泥墩子下面应该加弹簧减震器吧!
回复
51楼
几点意见,不知道是否正确:1.保温管道没有外壳 2.地面没有做最后完成面,一般机房做环氧树脂的 3.机房内所有机电设备和基座应该做接地 4.水泵等设备基础和设备之间没有减震措施 5.所有设备及管道需要做标示牌 6.灭火器单独放置时应该有专门的放置箱并同时有明显标志 7.排水槽需要处理,不能就是水泥排水槽。鲁班奖是一个很费钱的奖项,不仅要求各项设备运转效果良好,更重要的是观感绝对的好。因此,如果想报鲁班奖,首先要了解业主方是否愿意花这个代价,然后在各项工作全部完成之后,需要对所有的部位重新修整,例如 墙面粉刷,支架除锈 补防锈漆 再刷两道以上面漆,清理各种设备上面的污点 油漆点 等等。。。。。总之根据以上的照片,需要做的工作还很多。。。楼主加油吧!!