高规“7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”这是黑体强条。满足这条规范,高位水箱跟稳压装置是必需的,很多设计人员都忽略这点,胡乱的做个高位水箱说满足7米就敷衍了事
高规
“
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”这是黑体强条。
满足这条规范,高位水箱跟稳压装置是必需的,很多设计人员都忽略这点,胡乱的做个高位水箱说满足7米就敷衍了事
2楼
黑体字是针对主泵来说的,而消防水箱是为初期消防用水来设计的,楼主有点过虑了。再说消防水箱的高度是规范明确规定的。
回复
3楼
其实规范讲的很清楚啊,高位水箱设增压泵不是因为充实要求,而是因为满足不了最不利点消火栓的静水压力15米水柱的要求。
当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施
回复
4楼
充实水柱是指加压泵的扬程必须满足的高度,水箱只满足最不利点的静水压力和初期10分钟的消防水量
回复
5楼
再好好学习学习规范吧。。。。。。有点耸人听闻!!!!!
回复
6楼
“再好好学习学习规范”??!!
前期消防用水高位水箱,按高差7米算,消火栓压力能满足??
火灾前期是灭火黄金时期,在泵房主水泵没启动之前,压力由何而来??
回复
7楼
g规范对水箱的设置高度有明确说法,确实没必要在这点纠结,只是设置喷淋的时候,按《喷规》要求,大部分还是要加增压稳压设备
回复
8楼
充实水柱是针对消防水泵启动后的充实水柱,所以跟消防水箱无关
回复
9楼
和我的一个问题。没接触过,大家讨论一下,明白了。
回复
10楼
楼主说的对,看来对这条规范忽略的人还是很多的,这也许是因为高层做的少的原因吧。。
回复
11楼
“前期消防用水靠高位水箱,按高差7米算,消火栓压力能满足??
火灾前期是灭火黄金时期,在泵房主水泵没启动之前,压力由何而来??”
希望有人找个好点的理由来说服我!
不要像那个叫“tx”的水友随便一句“再好好学习学习规范吧。。。。。。有点耸人听闻!!!!!”
什么“耸人听闻”!如果是的话,请说出理由!
回复