高规“7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”这是黑体强条。满足这条规范,高位水箱跟稳压装置是必需的,很多设计人员都忽略这点,胡乱的做个高位水箱说满足7米就敷衍了事
高规
“
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”这是黑体强条。
满足这条规范,高位水箱跟稳压装置是必需的,很多设计人员都忽略这点,胡乱的做个高位水箱说满足7米就敷衍了事
32楼
既然规范规定了7米,相信也是经过考虑后规定的这个数值吧。
兴许是个折衷。
赞同楼主的精神。有问题就是有问题,既然睁着眼睛看到了,就不说瞎话。探讨探讨,有好处。
回复
33楼
你太可爱了。其实规范是怎么来的。估计国内的规范首先是从国外“学来的”,不说是抄来的。国外的怎么来的,估计有了设计经验教训总结出来的。即使再完美的规范,它随着时代的进步,技术的发展都会有不足缺陷,怎么发现改进呢,估计就靠你这样敢于质疑,不畏权威的年轻人来改进。通过看你的帖子包括回帖,我们都有了不同程度进步,这就是的收获。
在学习给排水的设计中,我也是一边学习,一边和大家探讨,一边想规范的意思,一边想他的目的,一边也在怀疑,弄着多的条条框框,到底有多少实际的意义。对于设计人员最基本的要求还是准守规范,特别是不能违反强条。要不饭碗难保。
回复
35楼
这个增压是保证最上面的消火栓水压,与泵房增压是两回事。
回复
36楼
我们这边 楼顶试验消火栓的压力是 0.15
我们最高点 34 米
看来 。。 我们是绝对 规范了
回复
37楼
安全性和经济性综合考虑的吧。
只设消火栓的建筑,火灾危险等级相对都是偏低的
对于火势增长很快的火灾,有喷淋、雨淋、气体等消防措施对付。
况且,如果让楼主来操作,等你按了启动消防泵按钮之后,安装室内消火栓,到你可以开阀门防水救火,估计消防泵的作用已经到位了。
消火栓不是淋浴器,开下阀门就喷水了。
[
本帖最后由 cb 于 2011-3-29 13:14 编辑 ]
回复
38楼
其实我向来回答问题还算温和,可是你自己对规范理解不透彻,一个探讨的问题,非弄了一个如此俯视“很多设计人员”的标题,这还不算,对于已经给你解答的答案,自己不静下心来研究规范,一味以自己的理解去辩解,动辄以人民生命财产安全的道德高度来绑架别人……实在没心情好好给你解答。答案还是你认为的那句废话---“好好学习规范”!
[
本帖最后由 saerka_rock 于 2011-3-29 23:08 编辑 ]
回复
39楼
对于楼主的问题,首先要分清楚,充实水柱与水箱高度无直接联系,这个问题可以分两点来看,1.充实水柱的要求是计算主泵扬程及增压泵扬程时必须考虑的因素,2.水箱高度当然是设置屋顶消防水箱时的要求,二者并不矛盾,分开考虑满足规范要求就可以了!注意一点的是,不管建筑高度是否超过100m,当高位消防水箱不能满足各自的静压要求时,增压泵计算扬程的时候时要根据各自的充实水柱来计算的.
回复
40楼
同意楼上意见
回复
41楼
有遇到一个,多层,消防水箱放在高处即可,都没放在最高处。看看能不能通过审查。
回复