配管、配线项中工作内容:钢索架设及拉紧装置是不是敷设电缆时拉电缆用的。
配管、配线项中工作内容:钢索架设及拉紧装置是不是敷设电缆时拉电缆用的。
2楼
电力电缆项中;4、电缆防火隔板。5、电缆防火涂料
是干什么用的?
回复
3楼
跨越空间较大时,线缆通过钢索架设过去,拉紧装置是拉钢索的。电缆穿墙板、穿楼板、电气竖井、电气柜等用电缆防火隔板起阻燃(火)作用,防止发生火灾时从电缆穿墙(板)处的空洞(间)相通燃烧到其他房间,电缆防火涂料起阻燃作用,一般涂敷在电缆的端头一段(如进入开关柜、变压器、用电器等),在这些设备过热、发生火灾时,该段电缆能够耐受较长时间的高温高热火烤,不至于立即通过电缆将火灾传递到其他设备、建筑去。
回复
4楼
谢了!用钢索架设电缆应算电缆敷设项中,怎么把钢索架设放到电气配管里了呢?不是在管中敷设电缆用的吗(即穿线:用钢线拽)我在样理解对吗。钢索架设(拉紧装置安装)是不是做预算用的,跟实际施工中有区别吧
回复