高3000mm的独立柱倾斜50mm怎麽处理?
lghlgh111222333
2011年03月20日 10:25:51
来自于工地图片
只看楼主

地基为软土地基,采用砂石回填800mm,所有的独立柱均为独立基础,高3000mm的独立柱倾斜50mm,初步判断原因是地基处理不好,造成不均匀沉降,怎麽处理?

地基为软土地基,采用砂石回填800mm,所有的独立柱均为独立基础,高3000mm的独立柱倾斜50mm,初步判断原因是地基处理不好,造成不均匀沉降,怎麽处理?
免费打赏
cxg034
2011年03月20日 17:12:43
2楼
首先应该让检测鉴定单位查明柱子倾斜的原因,只要找到原因才能采取相应的措施来处理这个问题
如果是地基的问题 那处理起来就有点麻烦
回复
结构之王
2014年10月27日 11:54:10
3楼
柱子偏斜原因也可能是模板扎的不牢,混凝土泵送时候冲击力太大导致柱模整体偏斜,可能钢筋也会有弯曲。首先还是要确定是什么原因。
回复
鲲爸爸
2014年10月27日 21:25:27
4楼
是一根柱子出现这个问题,还是几根或者全部柱子都出现问题?

独立柱基础带不带地下室?

褥垫层密实度要求多少?实际多少?褥垫层下地质条件如何?

独立柱是自拌混凝土,还是商品混凝土?

独立柱是否采用臂架泵浇筑,还是"蛤蟆斗"浇筑?

独立柱加固体系是联系在一起,还是各自独立?

楼主,请完善这些信息,或给点现场图片.
回复
hongjun8284
2014年10月28日 17:51:55
5楼
如果地基出问题的话不仅仅是柱子倾斜,独立基础应该倾斜要超过50Mm,表面很有可能有比较大的开裂,问题有点严重,单次处理不好,后期加荷载有可能造成更大的影响,需要上报甲方请地勘和设计到现场查看。
如果仅仅是柱子倾斜的话有可能是木匠关模造成的,问题不大,将柱子剔补就好了,上部的钢筋搬正继续施工。