斜杆配筋问题
mokatsch
mokatsch Lv.14
2011年03月20日 12:13:11
来自于PKPM
只看楼主

画了个方案,由于场地限制,从筏板基础外侧GDZ(700*700)布置斜杆到正负零,水平投影长3.6,高5.25,斜杆600*800,斜杆上布置450*450KZ,共7层。连接斜杆与KZ的梁600*800.。。。。。。。。斜杆之间连接500*800计算完后,斜杆的配筋在那里看啊?梁图没有,柱子也没有。。。。。。。。。

画了个方案,由于场地限制,从筏板基础外侧GDZ(700*700)布置斜杆到正负零,水平投影长3.6,高5.25,斜杆600*800,斜杆上布置450*450KZ,共7层。
连接斜杆与KZ的梁600*800.。。。。。。。。斜杆之间连接500*800
计算完后,斜杆的配筋在那里看啊?
梁图没有,柱子也没有。。。。。。。。。
免费打赏
天柱
2011年03月21日 08:05:43
2楼
PKPM将倾斜角度大的杆不当柱,当成斜撑。
回复
yjf-2001
2011年06月01日 16:56:32
3楼
是不是倾斜角度小的当柱,按柱有配筋结果,角度大的按斜撑构造配筋?望高人明示
回复
天柱
2011年06月02日 09:17:37
4楼
角度大的按斜撑计算配筋和构造配筋才对,应查看斜撑的配筋结果。
回复
yjf-2001
2011年06月03日 11:08:08
5楼
感谢楼上,又进步了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lxy123452002
2011年06月03日 12:58:37
6楼
对于斜杆, 与Z轴夹角小于20度得时候, 计算长度系数按框架柱考虑。 大于20度得时候, 计算长度系数为1, 可按斜撑考虑
回复
小强xiaoq
2021年08月09日 10:40:32
7楼

pk说明书  混凝土斜杆配筋方式同柱 ;其他无规范 手册 图集参考。角度大于20度按斜杆 未考虑抗震措施;角度小于20.按柱 考虑抗震措施