消火栓系统管材采用镀锌钢管,按规范要求DN<100,应该螺纹连接。从立管到消火栓箱连接管DN65(此段管设置在墙里),本应该按规范采用螺纹连接,施工单位说根本没法施工只能焊接连接,请问大家这是为什么啊?是因为在墙里操作空间不够吗?谢谢大家
消火栓系统管材采用镀锌钢管,按规范要求DN<100,应该螺纹连接。从立管到消火栓箱连接管DN65(此段管设置在墙里),本应该按规范采用螺纹连接,施工单位说根本没法施工只能焊接连接,请问大家这是为什么啊?是因为在墙里操作空间不够吗?谢谢大家
22楼
是的,轻质、保温、安装线管也比较方便
回复
23楼
10楼说的很对
焊接肯定是不合适的
规范要求 小于100丝扣连接,镀锌层 破损处还得做防腐
但目前 自喷系统镀锌钢管多数采用卡箍式连接 ,施工很方便, 也好用
我想用于消火栓系统应应该也没问题
回复
24楼
必须这样做!
回复
25楼
如果他焊接,叫他在做二次镀锌处理。
回复
26楼
就要求丝接,符合规范要求。
回复
27楼
镀锌钢管100以下必须丝接,以前100以上的镀锌钢管采用焊接,现在都是卡箍连接了。消防立管又不是在墙里面,不就是那么短的小支管吗,怎么就不能操作呢,施工单位纯忽悠你,是不方便操作,不是不能操作。叫他到我这来实习以下,。