电压降
tomclous
Lv.3
2011年03月21日 08:19:56
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
35千伏电缆被施工挖断,连接后冷缩,绝缘耐压通过,送电,发现A,C相电压为27千伏,请问原因?对下级变压器的影响大吗?个人认为:连接处有漏电;连接处造成局部电阻变大,产生明显电压降。
35千伏电缆被施工挖断,连接后冷缩,绝缘耐压通过,送电,发现A,C相电压为27千伏,请问原因?对下级变压器的影响大吗?
个人认为:连接处有漏电;连接处造成局部电阻变大,产生明显电压降。
免费打赏
永无止境
2011年03月21日 09:42:14
2楼
其他相的电压正常吗?
回复
tomclous
2011年03月21日 10:51:58
3楼
B相正常,
回复
lingxuct
2011年03月21日 12:05:33
4楼
给搞糊涂了,AC相是27KV,B相正常是多少?
35KV的相电压应是20.2KV,你的相电压升高到27KV,还说电压降?
回复
friday188
2011年03月21日 12:25:58
5楼
赞同楼主分析的观点,电压不等,载流量也不等,对下级变压器肯定有影响。
回复
至乐
2011年03月21日 12:32:14
6楼
楼主能不能把问题说清楚点,
AN=?,BN=?,CN=? AB=? ,BC=?,CA=?
回复
wym770406
2011年03月21日 15:08:36
7楼
如果你认为连接和绝缘都没有问题,那请带一些负载后重新再量。