为什么框支转换层楼板要全层定义层弹性楼板了???有什么依据?还有就是如果某层只是局部少量的转换构件,是否也需要全层定义弹性楼板了??望各位高手指教!~

为什么框支转换层楼板要全层定义层弹性楼板了???有什么依据?
还有就是如果某层只是局部少量的转换构件,是否也需要全层定义弹性楼板了??

望各位高手指教!~
免费打赏
yulanhehe
2011年03月22日 16:04:14
12楼
学习了,谢谢楼主!
回复
hxxmjl
2011年03月22日 17:41:17
13楼
学习学习,又长见识咯!
回复
langzhusky
2011年03月22日 17:55:40
14楼
2楼及9楼正解!
回复
freyashen
2011年03月22日 21:28:56
15楼
学习,学习
回复
fdb2002
2011年03月22日 21:41:34
16楼
二楼说得对,如果框支梁上部承托剪力墙,那么框支梁就是个偏拉构件,不应忽略轴向拉力的影响,如果楼板定义为刚性的话,梁两端没有相对位移,则框支梁轴力计算结果为零。

第二我补充一下,一般来说,框支结构总是有部分落地剪力墙的,框支柱上部的剪力墙传下来的水平剪力,会有很大一部分传给框支柱,如果按照刚性楼板计算,则各竖向构件分配的水平力按照各自的抗推刚度分配,这样的计算结果会使框支柱分担的水平剪力偏小,实际上,转换层楼板起到一个重新分配水平剪力的作用,其本身的平面内变形是不可忽视的,因此计算的时候要考虑转换层楼板平面内的变形。高规中规定的转换层楼板厚度不应小于180MM,也是基于增强楼板分配水平剪力的能力。
回复
xs_339
2011年03月23日 17:19:11
17楼
2楼和16楼分析得太好 了,学习了
感谢
回复
risan
2011年03月23日 17:28:26
18楼
但是一般按弹性楼板计算的梁钢筋要小于按刚性楼板计算值