这样的接法是否有危险存在?
徐侨伯
徐侨伯 Lv.3
2011年03月21日 11:07:23
来自于防雷减灾
只看楼主

楼顶的自来水管与天面对防雷接着一起,如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话,那状况估计会很杯具。我查了下规范条文:建筑物防雷设计规范GB 50057-94第二节 引下线 第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。 当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

楼顶的自来水管与天面对防雷接着一起,如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话,那状况估计会很杯具。

我查了下规范条文:
建筑物防雷设计规范GB 50057-94

第二节 引下线

第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。

注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定.

第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。

第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。

第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。

自来水与防雷连接.jpg

免费打赏
zhh195888
2011年03月25日 14:03:21
32楼
这样是很危险的吧?不允许这样的
回复
chp59295929
2011年03月25日 14:17:35
33楼
水管这么低没必要和避雷带连着吧,没见过
回复
sdpds
2011年03月25日 19:27:20
34楼


雷电会以最优回路接地!如果不是用这个接地 我觉得没啥问题吧!即使打雷有人用水也没事!除非 接地网全部断开了!
回复
muyuyao
2011年03月27日 16:15:25
35楼
我觉得自来水管还是不需要与避雷线连接在一起,这样有一定的危险性!

的确,楼进户处自来水管绝大部分都在地下,可以作为一个良好接地体来利用,这也是做总等电位时与其联结的依据。

楼顶上自来水金属管与避雷带相连了,而该自来水金属管势必又要引到用户卫生间这一潮湿、危险场所,即便避雷带还有其它引下线回路,雷击时会分流,但谁又能保证通过自来水金属管引入卫生间的电流不会对人身造成伤害呢???!!!

所以,我认为: 楼顶自来水管的避雷接地要做,但不能和避雷线连接在一起,应与楼顶上与避雷带没有直接联系的专用接地线相连!!!
回复
chp_0226
2011年03月27日 21:14:54
36楼
应该做一个水表箱
回复
chp_0226
2011年03月27日 21:26:20
37楼
专用接地线也要连入建筑整个建筑钢筋里面,还是有通路的,感觉意义不大。
个人觉得还是用建筑箱体或者混凝土构筑物使其隔离,然后接入钢筋网,接入最近的引下点就可以了。
个人认为雷电或者大电流主要还是被主通路——引下点,分流走了。
长这么大没听说过下雨打雷的天气谁因为站在屋顶上面被间接的雷电电流给电死的
回复
bintangtimur
2011年03月28日 12:20:21
38楼
不是可靠的接法
回复
yangjia2599
2011年03月28日 15:46:35
39楼
按照GB50303-2002中的26.1.1规定建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其它金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线可靠连接。
依照此规定是必须要连接的,只要引下线及接地极均按规范施工,其接地电阻小于1欧姆,建筑物等电位系统保持完好,是不会存在有较大电流涌入供水系统的,不过在增加水胶布来增加其电阻值,这样其安全系数会更高。
如果建筑物自身的防雷接地系统施工不规范,接地电阻不能满足规范要求,那就不能保证其安全了。
回复
dianqipanli
2011年03月28日 19:22:46
40楼
不是存在危险,而是必须要这样做。
《民用建筑电气设计规范》11.3.3
当建筑物超过45m时,应采用下列防侧击措施:
1.建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。
2.应利用钢柱或....................。
3.应将45m及以上的外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置连接。
4.垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本规范11.3.6条的规定外,尚应在顶端和底端与防雷装置连接。
即使高度和防雷分类没有到必须做,但是屋面金属物与防雷装置连接也是正确的,必须的。
以上各位考虑的基本是直击雷,而以上的(垂直管道)是防护侧击雷或者叫感应雷;如果以上各金属管道不与防雷装置连接,则可能在直击雷后因电磁感应而遭到感应雷击(据说更厉害)。
回复