你没做过空调工程设计吗?基本的思路都没有,建议从基本的设计书看起,系统地学习.看你言之恳切,就你的问题罗嗦几句,
第一步
找人拿到土建图纸,算好每层的冷\湿负荷,可以用逐时逐时计算法和指标计算法,具体看设计书
第二步
确立好每层楼的空调系统(全空气,空气-水等),估计你这个项目会是全空气系统,有些楼层可能是空气+风机盘管系统
第三步
如果是全空气系统,则要根据湿空气的h-d图确立送风状态点见下图
如图所示,R、O分别为室内、外状态点,S点为送风状态点,M点为混合状态点。室内状态点R可根据室内设计要求来确定,
室外状态点O由 [1] 查得,根据已经算出的冷负荷和湿负荷计算出角系数ε,
则可在湿空气的h-d图上,通过R点按角系数画出送风在室内的状态变化过程线,
该线与Φ=90%-95%相交,交于S点,即为送风状态点。由公式(2—1)、(2—2)、
(2—3)可算出送风量,再根据新风比m可确定混合状态点M的参数,进而可
得出新风处理机的制冷量。
Ms —— 送入房间的风量,即送风量,㎏/s;
Qc、Qc,s ———— 分别为房间的全热冷负荷和显热冷负荷,KW;
Cp —— 空气定压比热,KJ/(㎏•℃);
tR , tS —— 分别为室内空气和送风的温度,℃;
Mw —— 房间湿负荷,㎏/s;
hR,hS —— 分别为室内空气和送风的比焓,KJ/㎏;
dR,dS —— 分别为室内空气和送风的含湿量,g/㎏ 。
人员散湿负荷: mw=0.278nKg*10 -6 (3—1)
mw —— 人体散湿量,㎏/s;
g —— 成年男子的小时散湿量,g/h,由[1] P查得,g=109g/h;
n —— 室内全部人数;
K —— 群集系数,取 =0.93,由[1] P查得。