一直对变配电所这块算是一个弱项,希望各位大侠能不吝赐教。计算完负荷,画完变配电一次图之后,如何划分各回路,几个回路可以划为一个柜子?还有就是目前国产的几种柜子各有什么优缺点,对应具体工程大家一般如何选取。
一直对变配电所这块算是一个弱项,希望各位大侠能不吝赐教。
计算完负荷,画完变配电一次图之后,如何划分各回路,几个回路可以划为一个柜子?
还有就是目前国产的几种柜子各有什么优缺点,对应具体工程大家一般如何选取。
2楼
“画完变配电一次图之后,如何划分各回路,几个回路可以划为一个柜子?”
看各个回路电流大小,负荷的重要程度与放在哪个柜子相关连,一个柜子大开关可放个数少,小开关可放个数多,备用回路准备几个,如何考虑供电系统检修时的供电。
回复
3楼
电压等级都没有...如果是高压,一般都是一回线路一个开关柜。如果是低压就看电流大小,看开关大小可以2~4回路一个柜子。如果是终端的话甚至可以10个回路一个柜子。主要就是看开关大小
回复
4楼
头只开对了一半,还要进行短路计算,才能确定设备的短路稳定性等相关性能
回复
5楼
还有一个问题,联络母线一般是不是用四芯母线就可以了,我怎么看有的设计院的图纸是用的五芯母线
回复
6楼
问题有点笼统,配电柜的个数,根据开关大小确定
回复
7楼
哪位朋友有成套配电柜内部照片啊,贴几张学习一下
回复
8楼
我也在学习变配电房的设计
这是我的弱项
回复