在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!
2. 各层的结构布置图,包括:
(1)、预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250, 混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
回复
35楼
砖混结构中的梁一般按照简支梁计算,但是有的时候是悬挑梁,和连系梁就不能按照了。
回复
36楼
一般都按简支梁计算
回复
37楼
梁采用简直计算 但应该注意上部配筋要大于下部钢筋的0.25倍数的
回复
38楼
大于4.8米要设置凉垫,大于6米要设置壁柱等措施
回复
39楼
请教下,砖混上的梁配筋结果一般从哪里看?
回复
40楼
简支梁啊,上部钢筋按照构造配筋确定
回复
41楼
上面说的很正确 由于现行规范没有局部框架了 所以 在砖混里面都是简支梁 目的就是不能把弯矩传出去 墙体的受弯能力很弱 所以不管是大梁还是什么 都按简支梁计算 只是支座要满足要求 一般设墙垛和梁垫
回复