框架结构的柱子浇捣的时候把第一车的砂浆全倒在了柱子里浇捣完成,柱子模板拆除后下面一段全是砂浆,用手都能掰下来的一点强度都没有的怎么办呢?柱子还好在走廊部位,柱子间跨度3M
框架结构的柱子浇捣的时候把第一车的砂浆全倒在了柱子里
浇捣完成,柱子模板拆除后下面一段全是砂浆,用手都能掰下来的
一点强度都没有的怎么办呢?
柱子还好在走廊部位,柱子间跨度3M
12楼
回复
13楼
我们导师(同济大学 李思明教授)处理过这种事故 也是砂浆填柱了 好像用的是置换法
回复
14楼
置换法啊 呵呵
回复
15楼
还是咋掉比较好,到时候验收的时候也好通过点
回复
16楼
头泵混凝土一定要放掉才能浇筑,这是基本常识。不通砂浆输送泵管怎么通畅呢
回复
17楼
支撑不拆,将砂浆一段剔除,清理杂屑后凿毛,用高一标号强度的混凝土进行填补,加强养护等工作。
回复
18楼
若是让较高级别的地震来检验一下的,纹川中学教学大楼的情况有将重演
回复
19楼
剃掉一层 用扁钢包裹
回复
20楼
可以解决,因为你的主子截面不大,先搭设钢管排架把梁支撑起来稳定柱和梁,把砂浆部分凿除,接缝处提前24小时保湿养护,模板安装时要考虑混凝土下料,一侧模板设置成喇叭口,等混凝土强度到了再把喇叭口的超出部分凿除,后浇混凝土的强度应比原设计强度提高一级。
回复
21楼
砸掉吧,如果我是甲方,肯定要求砸掉,哪有这样施工的,监理同志们干什么去了?
回复