砖混结构 一根650×300的梁跨度3米的单跨梁 一头设了构造柱另一头能不能用梁垫代替
砖混结构 一根650×300的梁跨度3米的单跨梁 一头设了构造柱另一头能不能用梁垫代替
2楼
这根梁是架空层顶的 挑了上面几层的墙重 有谁能说下啊
回复
3楼
可以设置,只要局部受压验算可以通过,
回复
4楼
应该设置,为什么另一边不设构造柱呢
回复
5楼
应该按墙梁计算,支座及支撑长度按砌体规范设置,墙体也需符合规范要求.
回复
6楼
肯定可以的。。只要受压够了没问题!
回复
7楼
恩 我以为满足墙体受压 局压够了就可以的吧 但是跨度太大要设置梁垫
砌体规范 第6.2.4条
回复
8楼
满足墙体受压 局压够了就可以, 但是跨度太大要设置梁垫
回复
9楼
“砖混结构 一根650×300的梁跨度3米的单跨梁”?
有点奇怪,跨度3米的单跨梁截面用到650×300。为什么要用这么大的截面?
回复
10楼
一般是局部承压过了理论可以不设梁垫,但是为了安全考虑,还是设置梁垫吧,宽度同墙宽,高度为2皮砖高,长度就按每边240mm.
回复
11楼
同9楼疑问
回复