砖混结构梁垫设置求助
lyliudan
lyliudan Lv.2
2011年03月21日 18:30:20
来自于砖混结构
只看楼主

砖混结构 一根650×300的梁跨度3米的单跨梁 一头设了构造柱另一头能不能用梁垫代替

砖混结构 一根650×300的梁跨度3米的单跨梁 一头设了构造柱另一头能不能用梁垫代替
免费打赏
lyliudan
2011年03月21日 21:56:32
2楼
这根梁是架空层顶的 挑了上面几层的墙重 有谁能说下啊
回复
woguol
2011年03月22日 16:48:43
3楼
可以设置,只要局部受压验算可以通过,
回复
znhsy
2011年03月22日 21:40:43
4楼
应该设置,为什么另一边不设构造柱呢
回复
哈哈一笑
2011年03月22日 21:47:35
5楼
应该按墙梁计算,支座及支撑长度按砌体规范设置,墙体也需符合规范要求.
回复
eq200
2011年03月22日 21:48:06
6楼
肯定可以的。。只要受压够了没问题!
回复
blue-lotus
2011年03月25日 14:46:49
7楼
恩 我以为满足墙体受压 局压够了就可以的吧 但是跨度太大要设置梁垫
砌体规范 第6.2.4条
回复
hblqj
2011年04月29日 14:46:36
8楼
满足墙体受压 局压够了就可以, 但是跨度太大要设置梁垫
回复
ns224205
2011年05月06日 17:03:46
9楼
“砖混结构 一根650×300的梁跨度3米的单跨梁”?
有点奇怪,跨度3米的单跨梁截面用到650×300。为什么要用这么大的截面?
回复
zxfw_08
2011年11月11日 09:04:40
10楼
一般是局部承压过了理论可以不设梁垫,但是为了安全考虑,还是设置梁垫吧,宽度同墙宽,高度为2皮砖高,长度就按每边240mm.
回复
wc510699543
2012年01月09日 18:33:30
11楼
同9楼疑问