今天上楼发现昨天打的混凝土楼板有裂缝,用脚踩裂缝边上可以从缝隙里边挤出水来,这是什么情况?怎么解决?哪里有问题?
今天上楼发现昨天打的混凝土楼板有裂缝,用脚踩裂缝边上可以从缝隙里边挤出水来,这是什么情况?怎么解决?哪里有问题?
12楼
个人原因分析:1.混凝土塌入度太大
2.还没初凝,时间过短。
3.二次抹面没跟上。
4.砼公司粉煤灰掺量偏多
回复
13楼
1.原因分析
引起窗台下墙体斜裂缝及现浇混凝土楼面裂缝的原因归结为以下几个方面。
(1)由于混凝土本身收缩引起的裂缝:因为混凝土在空气中凝结硬化时体积缩小,当其四周固结不能自由收缩时,会产生拉应力而引起裂缝。
(2)由于住宅由预制改为全现浇楼面,使工程整体性大大加强,部分墙体刚度相对增大,而楼层现浇面厚度仍在8—10cm之间,尽管强度满足要求,但楼面相对于墙体的刚度减小,因此一些薄弱部位,如截面突变处、施工缝处、穿线管处往往首先表现出来,在那里发生裂缝。
(3)窗台下墙体斜裂缝的主要原因是地基不均匀沉降,其次由于纵墙门窗洞口开洞较大(有的工程洞口超过2m以上也不设过梁,基础也不做相应处理),该部位刚度,明显削弱,在窗洞口四角产生应力集中,引起墙体开裂。另外窗台下八字裂缝往往是朝阳面(南墙)多于背阴面(北墙),因此也不能排除温度变化应力的影响。
(4)由于目前住宅楼结构形式基本一致,没有太大变化,设计人员往往只重视强度而忽视了变形,在该设伸缩缝的地方不设缝,地基处理也不细致,往往使住宅工程沉降变形过大,引起墙体及楼面开裂。
(5)因为施工周期太短,在地基、主体尚未沉实的情况下工程就交付使用,在使用过程中,地基、主体继续变形,致使一些工程在交付时无裂缝,而使用一段时间后,裂缝就出现了。这种现象常发生在地基经过人工处理的工程中。
(6)有些施工单位为赶工期,在混凝土未达到强度要求时就拆模,施工荷载也加得过早、过大,使混凝土在硬化过程中就发生内部裂缝,也是造成楼面裂缝不可忽视的原因之一。
2.防治措施
(1)设计人员在进行住宅工程设计时,尽可能减少因地基不均匀沉降而引起的上部主体开裂。
(2)外墙窗台下可以考虑增加一道腰梁。梁截面高120mm,宽同墙厚,内配4Φ12纵筋,Φ6@250箍筋。
(3)对超过5层的砖混结构(含贮藏室不超过6层),2层以下墙厚改为370mm。外墙及楼地面外形设计应尽量减少突变,在突变处应适当加强。
(4)伸缩缝长度可适当缩短,规范规定≥50m以上设道伸缩缝,能否改为40-45m。
(5)构造柱及圈梁的设置应严格按规范比及窗间墙宽度应按规范要求进行计算。
(6)现浇楼面施工缝应留设在分户墙上跨中1/3处。墙宽、墙高厚不设置于房间
(7)合理安排施工工期,不能盲目求快,尤其经人工处理过的地基,必须严格控制施工进度,以防上部主体结构完成后出现因地基不均匀沉降引起的裂缝。
(8)主体工程施工时应精心组织,合理安排,尤其现浇楼面在施工时混凝土必须达到规定强度后才能拆模,上部施工荷载也不能加得过早、过大和过于集中,并严禁吊装物件的冲击;浇筑混凝土时,管线预埋应深浅适当,当板厚≤80mm,管径≥25mm时,可在板底及板面加一层宽500mm与管同长的钢丝网。
回复
14楼
我是来赚土木币的~~~没钱在哪里都混不下去.有没有!有没有!
回复
15楼
先张法与后张法的一个重要区别在于钢筋是否放张
(1)先张法
即先张拉钢筋后浇注混凝土.其主要张拉程序为:在台座上按设计要求将钢筋张拉到控制应力→用锚具临时固定→浇注混凝土→待混凝土达到设计强度75%以上切断放松钢筋.其传力途径是依靠钢筋与混凝土的粘结力阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力
6.1.2 预加应力的方法
先张法施工简单,靠粘结力自锚,不必耗费特制锚具,临时锚具可以重复使用(一般称工具式锚具或夹具),大批量生产时经济,质量稳定.适用于中小型构件工厂化生产.
(2)后张法
①有粘结预应力混凝土
先浇混凝土,待混凝土达到设计强度75%以上,再张拉钢筋(钢筋束).其主要张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈).其传力途径是依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力,如图6.2所示.这种做法使钢筋与混凝土结为整体,称为有粘结预应力混凝土.
有粘结预应力混凝土由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致混凝土压应力降低,所以应设法减少这种粘结.这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工.
②无粘结预应力混凝土
其主要张拉程序为预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或套管(预应力钢筋与混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固.
施工时跟普通混凝土一样,将钢筋放入设计位置可以直接浇混凝土,不必预留孔洞,穿筋,灌浆,简化施工程序,由于无粘结预应力混凝土有效预压应力增大,降低造价,适用于跨度大的曲线配筋的梁体.
回复
16楼
回复
17楼
我来解释下塌落度吧,希望对你有帮助
坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、横器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。
坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。
和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、 粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。
坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的塌落度桶,灌入混凝土后捣实,然后拔起桶,混凝土因自重产生塌落现象,用桶高(300mm)减去塌落后混凝土最高点的高度,称为塌落度.如果差值为10mm,则塌落度为10。
回复
18楼
最大的可能是楼板跨度太大
回复
19楼
原因:
塌落度过大,
没有进行二次振捣,
没有及时对混凝土进行覆盖,失水过快。
方法:
用环氧树脂灌缝。
回复
20楼
回复
21楼
不错,有学习到
回复