今天上楼发现昨天打的混凝土楼板有裂缝,用脚踩裂缝边上可以从缝隙里边挤出水来,这是什么情况?怎么解决?哪里有问题?
今天上楼发现昨天打的混凝土楼板有裂缝,用脚踩裂缝边上可以从缝隙里边挤出水来,这是什么情况?怎么解决?哪里有问题?
22楼
根据楼主提供的信息,夜间温度是在3-9度
第一,一般情况下,温度低于10度最好不要浇筑混凝土;
第二,浇筑后要覆盖保温层,做好防冻措施,让混凝土进行好初凝。
修补方法的选择一般要考虑的因素:
1.判断裂缝是活动的还是静止的?
2.修补的主要目的是什么?是减少过多的渗漏、使裂缝处完全水?是否需要加固处理?
3.裂缝产生的主要原因是什么?
4.裂缝未来的变化(数值和方向)如何?
混凝土裂缝修补的常见方法:
1.树脂灌注法;2.表面封闭法;3.钻孔嵌塞法;4.柔性封闭法;5.表面附加钢筋法;6.灌浆法;7.干嵌填法;8.钉合法;9.聚合物浸入法(重力渗入和真空渗入);10.迭合面层和表面处理法等等。
回复
23楼
根据楼主提供的信息,个人感觉是温度的关系比较大。楼主说夜间温度在3-9度,一般来说温度低于10度最好不要浇筑混凝土。即使是在白天浇筑后,昼夜温差大的,也要及时覆盖上保温层,以保证混凝土的正常凝结。
混凝土裂缝修补的常见方法:
1.树脂灌注法;2.表面封闭法;3.钻孔嵌塞法;4.柔性封闭法;5.表面附加钢筋法;6.灌浆法;7.干嵌填法;8.钉合法;9.聚合物浸入法(重力渗入和真空渗入);10.迭合面层和表面处理法等等。
要综合考虑你这个主要什么原因造成的,再使用合适的方法进行补救。
回复
24楼
夜间温度低,砼刚刚在初凝,局部地方形成冷缝。加强养护,龄期到了后,可采用注浆处理。
回复
25楼
会不会是坍落度太大啊,这样的问题以前没遇到过啊,温度会不会太低呢?
回复
26楼
请问二次振捣如何做啊 学习中 谢谢
回复
27楼
主要是温度的关系,应该在设计龄期时检测一下混凝土强度,如符合要求,可按上述提供的办法处理裂缝
回复
28楼
其实他们说的都对,主张推荐外加剂的问题。我这就是混币来的
回复
29楼
塌落度偏大,没有两次收浆。
回复
30楼
zantong
回复
31楼
你个败类的,到这来混饭吃的啊,说实话,俺也是
回复