民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最近看一前辈图纸,发现他设计的排烟风机等并未在最末一级配电箱处自动切换,具体设计图见附件。请问各位大人们,这样设计合理吗?
民规13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。最近看一前辈图纸,发现他设计的排烟风机等并未在最末一级配电箱处自动切换,具体设计图见附件。请问各位大人们,这样设计合理吗?
22楼
我觉得没有问题,我一直就这么做的,审图也没有说有什么问题。
如果一定要从规范上抠的话,我想这样解释:规范上要求在最末一级配电箱处切换,是配电箱,而不是设备控制箱。
附图上的“末端”箱不是“配电箱”而是设备单体的“控制箱”。
回复
23楼
在同一防火分区,且满足距离要求则可行。但实际情况应该排烟风机距离较远,不宜采用此配电方式。
回复
24楼
控制箱不算吧,这图应该是末端切换了~
回复
25楼
这个箱子进线应该设置断开用的隔离开关吧?
回复
26楼
应该还有一张图纸是专门介绍消防潜水泵,排烟风机和潜水泵的。
回复
27楼
是否合理不好说。我只能告诉你:如果下面4只控制箱都只控制一台电动机且没有备用回路的话(就是下面的控制箱不可能有电流再分配),这只消防负荷配电箱就是末端配电箱。
回复
28楼
JGJ 16-2008中13.9.10 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。
回复
29楼
看系统应该是顶层的设备。
回复
30楼
我也正在迷惑末端切换这个问题
回复
31楼
最末一级配电箱处自动切换,第一只要这个箱子设置在风机房内部,第二风机控制箱与这个配电箱贴近安装,就是满足规范要求的,至于防火卷帘和潜污泵等小功率负荷控制箱与这个双切箱只要在同一防火分区就可以了,楼主记得要能正确认识什么是配电箱什么是控制箱
回复