新压缩机安装遇到的问题
mcgrady911
mcgrady911 Lv.2
2011年03月21日 22:22:24
来自于制冷技术
只看楼主

我最近新安装了压缩机,但是低压一直拉不下来,制冷效果没有原来快,也没有原来冷,我仔细检查过了,氟利昂够,没有漏点,压缩机油量正常,膨胀阀调节到位,压缩机工作时工况很好,声音.温度都很好,我想会不会是新机器有个磨合期,请各位赐教!

我最近新安装了压缩机,但是低压一直拉不下来,制冷效果没有原来快,也没有原来冷,我仔细检查过了,氟利昂够,没有漏点,压缩机油量正常,膨胀阀调节到位,压缩机工作时工况很好,声音.温度都很好,我想会不会是新机器有个磨合期,请各位赐教!
免费打赏
tzgg1358
2011年03月23日 20:20:55
12楼
重新把氟利昂放掉,重新抽真空。2个小时后加氟。一个小时后看一下温度和压力。
回复
adingkgb
2011年03月23日 22:18:10
13楼
新压缩机和原来的一样么?
回复
qvbfcu
2011年03月24日 08:27:58
14楼
两个原因:1,新压缩机比原压缩机排气量小,型号不对。
2,长时间停机,周边及维护结构温度上升,降温有个时间段,统计一下各个运行参数,与原先的各项参数比对一下,再进行分析。很快就会找出原因。很不错!
回复
gzhjb
2011年03月24日 17:09:06
15楼


动不动就教人家将氟放掉,没有解释,也没有理由。有点不合适吧????

看蒸发压力,测过热度,量电机工作电流,还有,问问顾客原来的使用情况是怎样的?制冷一般要多久?这样你在现场有个参考。
回复
hydguanzhuxuexi
2011年03月24日 22:46:40
16楼
我也遇到过类似情况,只要压缩机的型号是对的,一般运行一段时间就会好的。
回复
am9295
2011年03月26日 15:04:09
17楼
1,新压缩机比原压缩机排气量小,型号不对。
2,蒸发压力调节阀有问题。
回复
zhaoyun0709
2011年03月26日 15:31:38
18楼
回复
wjs471574050
2011年03月27日 00:09:37
19楼
学习学习
回复
wjs471574050
2011年03月27日 00:10:34
20楼
支持4楼谢谢
回复
iorixpf
2011年04月03日 20:05:53
21楼
系统进空气呢。。
回复

相关推荐

APP内打开