消防水池及泵房由于结构问题,无法做成自灌式,有没有什么方法可以解决替代自灌式,使消防水泵处于自灌状态?谢谢!
消防水池及泵房由于结构问题,无法做成自灌式,有没有什么方法可以解决替代自灌式,使消防水泵处于自灌状态?谢谢!
2楼
以后在这方面一定要坚持
如果你指的工程是高层连设计规范都满足不了!如何验收?
回复
3楼
规范原文:"消防水泵宜采用自灌式引水。"
“宜”字仍表示特殊情况可以不采用自灌式引水。
你可以采用自吸式水泵,很多水泵厂都有。
回复
4楼
在吸水管上装虹吸罐。
回复
5楼
抽真空。
回复
6楼
条文说明允许采用其它措施,如负压罐就较好。
回复
7楼
新的喷规规定,水泵应采用自灌式吸水方式,且是强制性条文,你的设计能通过吗?
回复
8楼
h2008
新的喷规规定在那里啊?
回复
9楼
条文说明和条文具同等法律地位,请看规范第一章
回复
10楼
高规不是“宜”,而是“应”。
只要低于消防工作水位就行了。生活消防合用水池只要低于消防水位一点就行了,因为消防水位一般是可以保证的了。如果还不行,那就是说你的泵要放在消防水池上面了,那就是建筑和结构的责任了。或者是因为你没有给人家把条件提清楚。
回复
11楼
我想问一下:自灌式吸水的定义是什么?负压罐能保证停泵时叶轮被水淹没启泵时,
不用灌水,自动启泵这是不是自灌时吸水?