1600户的住宅小区如何选择变压器
zhaollx
zhaollx Lv.2
2006年04月08日 11:16:34
来自于变压器
只看楼主

《民规》上说变压器容量不宜大于630KVA,还有供电半径的限制,请问你们在实际工作中是怎么选择的?多谢!

《民规》上说变压器容量不宜大于630KVA,还有供电半径的限制,请问你们在实际工作中是怎么选择的?多谢!
免费打赏
hys_nc
2006年05月06日 23:16:35
12楼
目前《民规》上说变压器容量不宜大于630KVA,是不是有点过时了??
当时考虑这一条的原因又是什么呢?
因为现在有的城市,供电公司自己做的变电所变压器的容量很多超过630KVA的!!
不知道其他同行如何看待?
回复
hys_nc
2006年05月06日 23:32:40
13楼
看了以下民规的解释,主要是以前的用的油浸式电力变压器,以及变压器容量大,供电范围相应也大,易造成低压区,造成设备等的启动困难等!
回复
xsf_home
2006年05月07日 20:25:32
14楼
.800kVA肯定采用落地式安装,如果有条件的话,集中搞一个小区配电室.
2.建议高压控制部分采用真空断路器
3.控制保护自己看规范 ,尽量配备齐全.
4.高压电缆采用YJV22-10kV ,低压用vv22,加装漏电保护装置.
楼上的第四条低压用VV22,同意
但是加装漏电保护装置好像一般配电柜都不用漏电开关的额
回复
nonono_0
2006年05月08日 08:49:04
15楼
1600*8*0.65/0.9

每户8KW,同时系数0.65,功率因数0.9
回复
henrye
2006年05月31日 21:57:55
16楼
.建议采用真空断路器(给你一个型号ZW6C-12/630-20)
变压器控制不用开关柜吗? 使用户外真开?你们都是这样选的吗?
疑问,大大的疑问!
回复
边城浪子8
2006年06月01日 15:31:06
17楼


1、800KVA当然要采用落地式,但应该说明小区永久配电一定要设置高低压配电房;
2、高压部分也不一定采用真空断路器,价钱贵很多的,要看变压器容量看有没有必要;

关于小区的负荷计算:



这方面我不是很清楚,各地方的供电局要求不同,

我们这里按的是每户的面积大小定负荷 ,加起来再乘以系数
回复
hkgd8848
2006年06月01日 22:02:36
18楼
供电半径应该指电气的距离,不是直线距离,也就是说导线的长度。
考虑变压器容量不宜太大的原因还有就是运行维护上的,变压器容量太大的话,故障时不太会有现成产品更换,必须向厂家订货,耽误供电。如果是630及以下的容量,现货就会多一些,不会影响供电可靠性。
回复

相关推荐