卫生间都要做“等电位”联结。概念是发生漏电时,卫生间的“地板电位”因做了等电位而提高,从而降低了在卫生间内的人所得到的电位差。我的问题是,如果一个人此时正从没有做等电位的地方(比如:客厅)要进卫生间,由于卫生间的地板电位提高,当人去开门,或进入卫生间时,是否反而会因为电位差而触电?问题不大,想问问大家,谢谢。
卫生间都要做“等电位”联结。概念是发生漏电时,卫生间的“地板电位”因做了等电位而提高,从而降低了在卫生间内的人所得到的电位差。
我的问题是,如果一个人此时正从没有做等电位的地方(比如:客厅)要进卫生间,由于卫生间的地板电位提高,当人去开门,或进入卫生间时,是否反而会因为电位差而触电?
问题不大,想问问大家,谢谢。
32楼
我也是不明白才问的,希望能弄明白。
回复
33楼
谢谢你,一起交流交流,很有意思,有的时候需要“兼听则明”啊!
回复
34楼
非常欣赏楼主,谈谈我的观点:
不会触电。因为你进入卫生间时是穿鞋的,鞋底是绝缘的。卫生间做局部等电位联结是为了防止洗澡时的触电事故,因为那时人是光脚站在地面上,如果人接触到漏电物件会有漏电流经过人体,造成触电事故。而在穿鞋的状态下即使人接触到了漏电物体,由于鞋底的绝缘作用,电流并不会流过人体构成通路(220V的电压不会击穿鞋底)。
漏电保护器是通过测试零序电流来作用开关动作,但由于是机械元件,就有可靠性问题。局部等电位联结就是在漏电保护器万一失灵情况下的最后保护措施。
只有在有洗浴设备的卫生间才需要设局部等电位联结。
回复
35楼
好象很有“共同语言”啊!
我同意你的说法,我也认为即使有“跨步电压”,触电的可能性也微乎其微。
但技术其实就是这么回事,我其实想的是:会不会因为重视了一个问题(等电位)带来了另外的问题(进入卫生间的人触电)!
再说的多一点,我一直认为目前实行等电位的技术措施并不成熟。从安全保护的角度讲,对在卫生间里的“弱式群体”确实需要提供特殊的保护,但也应该看技术是否成熟。比如,现在所谓做了等电位联结的卫生间,就一定可靠吗?或许验收的时候能凑合过去,一年以后呢?我看一些设计和标准中的说法就根本是应付,象“做可靠联结”啦、“必要的处理”啦。。。等等。当然,我也只能这么写。为什么?没办法,我也不知道用什么才可靠!有些做法,真是“自己都看不过去”!我看到一些人对水管做等电位联结,用电焊焊,好象很牢固可靠,但多少会降低水管的耐压程度吧?谁管?而且焊接后,镀锌层破坏了,加速锈蚀,又有谁管?我看到有的人做一个类似管箍的东西,先抱住管子,再在上面拧导线做等电位联结。我也无话可说,可靠吗?美观吗?谁又保证这种连接就可靠呢?我看那个破铁皮还没有交付就生锈了,纯属对付!但这些做法,也实在是没办法,你能让工人怎么做?这就是“做可靠联结”了?我看问设计本人也没办法!
因此,我认为实行等电位联结在理论上可行,在实际上不成熟,值得大家讨论一下。
回复
36楼
"按等电位理论,接地不过是以地电位作参考电位的一种等电位联结,但在许多情况下它并非等电位联结的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身电击事故。"
请问24楼楼主,按你所说的,那为什么还要求等电位要与接地相连呢?
回复
37楼
谢谢你们的解释,不管对于不对,看了就是有些明白很多的。
回复
38楼
我有一个和好的关于等电位的理论,就是用无电阻的金属和其他导体做一个铁箱子,你面的任何东西都是相同材料做成的,这样才是真正意义上的全等电位,否则就不是。
回复
39楼
不错,看了半天,受益匪浅,简单画了张图,大家看看是不是这个意思。
回复
40楼
第二幅
回复
41楼
由于接地系统本身也是有电阻的,即使很小,但在大电流的冲击下,也会产生足以致命的电压U,所以为了避免出现以上图片中出现的危险,需要做等电位连结。
这个电位差产生于在不同位置接地的不同金属体之间,跟其他的是没有关系滴。
楼主提到的“地板”本身是绝缘体,不带电,即使有大电流冲击也还是绝缘体。除非在极高的电压情况下才会出现跨步电压,显然接地干线这样极小的电阻r几乎是不可能积累出超高电压的。如果真有所谓“地板电势”,也是因为光脚踩在有水的地面上,这就相当于脚与下水道金属管一定程度上相连了;再去摸水龙头,手与上水金属管相连,危险就可能产生。
回复