卫生间都要做“等电位”联结。概念是发生漏电时,卫生间的“地板电位”因做了等电位而提高,从而降低了在卫生间内的人所得到的电位差。我的问题是,如果一个人此时正从没有做等电位的地方(比如:客厅)要进卫生间,由于卫生间的地板电位提高,当人去开门,或进入卫生间时,是否反而会因为电位差而触电?问题不大,想问问大家,谢谢。
卫生间都要做“等电位”联结。概念是发生漏电时,卫生间的“地板电位”因做了等电位而提高,从而降低了在卫生间内的人所得到的电位差。
我的问题是,如果一个人此时正从没有做等电位的地方(比如:客厅)要进卫生间,由于卫生间的地板电位提高,当人去开门,或进入卫生间时,是否反而会因为电位差而触电?
问题不大,想问问大家,谢谢。
42楼
其实更多的时候,住宅内的“等电位联结”,只能做到局部的、不彻底的、不完善的钢筋联结,因此实际只是起到一种心理安慰、甚至掩耳盗铃的作用。
我看只有在纯金属构造的房间内,才可以作到完全彻底的等电位联结,否则就有点自欺欺人的味道。
回复
43楼
鼻鼻,好像不是介样子哦,局部等电位连接确实能够很大程度上起到保障安全的作用,看了这个帖子,感觉很有必要的。
危险仅仅来自金属构件,跟其他的非导电物体没有关系吧。
回复
44楼
我想:1、等电位连接,属于电气减灾的范畴,有不同于漏电保护。2、漏电保护主要是通过完善的TN-S系统加漏电保护完成。3、等电位主要是防止外来高电压导入而通过外漏导电体向人体释放,造成危害。4、卫生间等电位连接是所有进入建筑导体等电位连接之后的加强措施。
回复
45楼
楼上的,赞一个!
回复
46楼
等电位连接,主要是把金属物体与大地连接,就是所谓的"接地",卫生间带电,电流不经过人体进入大地,而是直接进入大地.电流不经过人体怎么能触电呢?就是你说的出现电位差.插座漏电,漏电保护器就动作导致跳闸了.
回复
47楼
等电位连接,就如TT系统设备接地的作用,作用只是减小人体的电位差或通过人体的电流
回复
48楼
局部等电位联结,是为了在发生故障时,减小人手伸臂范围内或跨步范围内导电金属体间的电位差;由于钢筋混凝土结构中,客厅与卫生间的底板钢筋是通过绑扎互相联结的,可视作等电位联结,故从客厅进卫生间,并不会因跨步电压而触电。如内部为等电位但与外部绝缘,则会有危险,曾发生电车辫子拉断高压线落在电车顶上,车内乘客单脚跨步下车而电击身亡。
回复