现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆土层?求解释?
现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的
但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?
这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆
土层?
求解释?
12楼
新手学习啦
回复
13楼
我一般以管顶到路面0.7米为最低限度,因为有些路面本身有坡度的,不需要埋很深。
回复
14楼
管道的覆土深度一般是以设计规范为准,施工验收规范不规定的,怎么会出现1倍管径之说,国家规范还是各行其职的。
回复
15楼
学习了
回复
17楼
一般是正常情况下覆土为0.7米,如果小于0.5米的话要做处理,简单说是混凝土包起来,这种做法是混凝土管做法,一般用到的双壁波纹管安装图集上说要处理,但怎么处理没有,我记得是这样的,还有如果覆土要再小还要考虑土壤冰冻层厚度及不最小不小于0.3M
回复
18楼
管道必须覆盖土层,一般在一米以下,先用沙子,再用水泥
回复
19楼
虽说是有最小覆土要求,但通常我们都要按照1m左右来做,那样总是安全很多
回复
20楼
国家规范是要严格认真去执行的,有些条款在规范后面解释性条款中有相应的说明,看看就能知晓。
回复
21楼
我也碰到过这样的问题,但是业主说要用钢套管,然后再混凝土包封
回复