现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆土层?求解释?
现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的
但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?
这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆
土层?
求解释?
22楼
楼主,好好看看GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范里面的条文说明,那里有解释的。“管顶以上500mm,且不小于一倍管径”系指小口径管道;中、大口径管道应经试验确定。
回复
23楼
根据规范,考虑道路荷载、冻土深度,道路下深一点好,绿化带可适当变通。个人理解。
回复
24楼
新版的《给水排水管道施工及验收规范》对管顶覆土也作了要求,要求覆土深度比室外排水规范要大一点,室外排水规范关于管顶覆土的要求偏小。
回复
25楼
我们这边砼管的做法是小于0.7米采用砼包封处理,塑料管大于1m覆土采用。。。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008条文说明4.5.13规定塑料管覆土不够采用套管处理不得采用砼包封
回复
26楼
学习啦。感谢。。。。。。。。。。。
回复
27楼
室外排水规范关于管顶覆土的要求偏小了,新版的《给水排水管道施工及验收规范》对管顶覆土也作了要求,且要求覆土深度比室外排水规范要大一点。
回复
28楼
新手,学习了。
回复
29楼
来学习下啦。。
回复
30楼
规范里说的是不小于,这个可以根据实际情况调整的,如果有其他标准要加大的当然应该加大了,不算冲突。
回复
31楼
混凝土管一般是正常情况下覆土为0.7米,指管顶面到所在地面的有效深度。若是排水铸铁管可以覆土为0.5米。如果条件小于0.5米,不管混凝土管还是排水铸铁管都要全包基础处理,但最好还是按规范做。
回复