旧话重提:覆土深度问题(现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释)
sphwms
sphwms Lv.2
2011年03月22日 10:59:27
只看楼主

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆土层?求解释?

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的

但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?

这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆

土层?

求解释?
免费打赏
guangshunsong
2011年03月25日 02:50:10
32楼
一般对于钢筋混凝土管道,进行管道强度计算的时候,管顶覆土厚度达到0.7m,路面的动荷载对管道的影响就可以忽略不计了,所以才把最小覆土厚度定为0.7米。而一般情况下,也就是雨水支管的起点可以0.7,其他的管道,尤其是重力流管道覆土厚度一般都要超过0.7的,这主要是考虑周边用户排水需要的。其他的压力流管道,像给水、中水等一般都是敷设在人行道上,管道埋深按照0.7控制就可以了
回复
zhenkunying
2011年03月25日 09:31:41
33楼
新手学习了,
回复
若水
2011年03月25日 09:55:28
34楼
覆土包不包括路面结构层呢
回复
freemans20040265
2011年03月25日 09:57:53
35楼
新手过程中,正在学习啊,
回复
ratsleader
2011年03月25日 09:58:54
36楼
回复
sand_wind
2011年03月25日 10:10:34
37楼
(1)覆土高低三个因素决定,一是防冻,二是接支管,三是防止荷载压坏。在不同地方决定因素往往不同,比如在上海,防冻基本上没有要求,防止荷载压坏一般要70cm,接小区支管或者建筑物出户管一般在1.2m以上,所以最小埋深为1.2m,进而计算覆土,取大值;比如在呼和浩特,防冻要求覆土至少为冻土层加15cm,约2m左右,而防止荷载覆土70cm,如果是市政管,接小区出户管一般要2.5m以上,根据此计算一个覆土,取最大值即可;根据经验,对于排水管道,做市政设计时,最应该考虑的是小区接管(小区排水管也应考虑防冻和防压等因素)。
(2)关于不同标准对覆土层规定不同的处理如下,同属于国家标准,法律效力相同,所以都需要同时满足,取大值即可。
回复
badgerr
2011年03月25日 11:24:19
38楼
我觉得还要以验收标准为基础。最后你总要过验收这一关吧。
回复
badgerr
2011年03月25日 11:28:28
39楼
哎,有条件的话,市政道路上的雨、污水管,能深点就深点。方便周围地块雨、污水的接入。
但是。。。。要有条件。。。。。
回复
xdj8161031
2011年03月25日 12:55:58
40楼
学习学习
回复
csyxq
2011年03月25日 14:22:56
41楼
市政道路的话,我们一般路面结构层+0.7m
回复

相关推荐

APP内打开